99问答网
所有问题
霍尼韦尔dt7450双鉴探测器多个可以并在一根线上吗 ?主机是vista128单防区模块是4193
霍尼韦尔dt7450双鉴探测器多个可以并在一根线上吗 ?主机是vista128单防区模块是4193sn
举报该问题
推荐答案 2016-03-29
可以的,这种主机和探测是可以并联在一起,通过对检测环境的分析,设置安装方案即可。同时,这样的主机和探测器灵活性比较小,智能并联在一根线上,虽然节省了材料,却无法和串联的探测器工用。CRGD气体探测器和报警控制器主机则可以同时并联很多探测器和串联很多探测器,相对来说包容性更好,是之前的升级版。主要由于其拥有两种4-20mA信号输出和485RS信号输出,可以实现这样多元化。满足个更多需求的同时,实现个性化智能联动检测的安全防护功能。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOOeXOz77OWBzjXtjtO.html
其他回答
第1个回答 2016-09-02
真是呵呵了,楼上搞笑来的?
4193SN是双防区模块,其中白加黑是带电阻的常闭、常开输入端,是第一个回路。
黄加黑是常闭的第一回路。
绿加黑是常闭的第二回路。
如果要并联,首先你要选择白加黑这组线,另外,4193自带的电阻一定要用上,一定!
电阻并在白加黑即可。