99问答网
所有问题
欧陆590直流控制器显示电流脱扣,怎样解决?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-06-09
ããéè¦éæ°è®¾ç½®ã
ããã
ãã590+欧éç´æµæ§å¶å¨ççµæµè®¾ç½®ï¼
ãããã1ã确认å±ç£çº¿ä¸çµæ¢çº¿æ¥æ£ç¡®ï¼æ§å¶ç«¯å线æ¥çº¿æ£ç¡®ï¼é度ç»å®çµä½å¨é为é¶ã
ãã2ã590è¾åºçµæµè®¾ç½®ä¸ºçµæºçµæ¢çé¢å®çµæµåï¼ä¸590çæ§å¶çµæºï¼
ãã3ãå¨çµæµç¯ä¸æèªå¨è°è°è®¾ç½®ä¸ºONï¼åé¸å¯å¨590ï¼
ãããã4ãäºæ¶ï¼å¼å§è¿è¡èªå¨è°è°ï¼ä¸è¬ä¼10â30ç§å å®æèªå¨è°è°ï¼æ²¡æåºç°æ¥è¦ï¼èªå¨è°è°åæ°èªå¨ç°å¤ä¸ºOFFï¼è¡¨æèªå¨è°è°æåã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOOeOezBBtz7BXejO7O.html
其他回答
第1个回答 2022-08-04
欧陆590直流控制器没有电流托扣报警,只有过电流跳闸报警;
过电流跳闸:检查设定的电流是否与电机铭牌一致或电机 电缆是否对地绝缘低及检查模块!
【泰莱德自动化】
第2个回答 2016-03-20
古德机电 黄工
电流环自动调谐:电流环自整定很简单,在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零,590输出电流设置为电机电枢的额定电流后,上590的控制电源,在电流环中把自动调谐设置为ON,合闸启动590,些时,开始进行自动调谐,一般会10—30秒内完成自动调谐,没有出现报警,自动调谐参数自动灰复为OFF,表明自动调谐成功。然后保存参数就可了。
古德机电 黄工
本回答被网友采纳
相似回答
大家正在搜
相关问题
590+欧陆直流控制器的电流怎样设置
欧陆590直流调速器怎么维修?
欧陆590控制器电流高有哪些原因
请教一个欧陆590+直流调速器,励磁控制方式的问题
我厂有台欧陆590控制直流电机用在挤出机上,最近电机总是出现...
欧陆590c调速器,接通控制电源显示,初始化电流失败,是坏了...
欧陆590+直流调速器问题请教