欧陆590直流控制器显示电流脱扣,怎样解决?

如题所述

  需要重新设置。
   
  590+欧陆直流控制器的电流设置:

    1、确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零。

  2、590输出电流设置为电机电枢的额定电流后,上590的控制电源,

  3、在电流环中把自动调谐设置为ON,合闸启动590,

    4、些时,开始进行自动调谐,一般会10—30秒内完成自动调谐,没有出现报警,自动调谐参数自动灰复为OFF,表明自动调谐成功。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-08-04
欧陆590直流控制器没有电流托扣报警,只有过电流跳闸报警;
过电流跳闸:检查设定的电流是否与电机铭牌一致或电机 电缆是否对地绝缘低及检查模块!
【泰莱德自动化】
第2个回答  2016-03-20
古德机电 黄工
电流环自动调谐:电流环自整定很简单,在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零,590输出电流设置为电机电枢的额定电流后,上590的控制电源,在电流环中把自动调谐设置为ON,合闸启动590,些时,开始进行自动调谐,一般会10—30秒内完成自动调谐,没有出现报警,自动调谐参数自动灰复为OFF,表明自动调谐成功。然后保存参数就可了。
古德机电 黄工本回答被网友采纳