三菱PLC的时间限制怎样删除??

大家好,有今年买了一台设备,配的三菱PLC,由于厂家设置了PLC的使用时间限制,到了那一天他就不能使用,每次都要厂家来搞,厂家不太忙,来得太迟,延误了生产,后来我上网了解了一下,把他的程序拷贝了出来,但不懂怎么编程请大家帮帮忙!!
现在把我截图发上来,给大家来研究一下!
我个人想了一想,是不是直接把设置时间限制的命令删除就可以呢??请指点指点!!谢谢

在你的图片的4181步位置的M8034前面串一个M8001就行了,见下面的图片。

追问

能留下邮箱吗??我发程序给你看看!!

改为了这样可以了吗??

追答

M8001是一直OFF的指令,也就是一直OFF,不会ON,即使到了设定时间,M8034这个点也不会接通的。M8034是禁止输出的指令,也就是如果M8034这个点ON了,PLC的输出点就不能输出了,这个点只要不是ON状态,PLC的输出点就可以正常运行了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-02
下面的我看不到,应该是M3002、M3003和M3001并联后连接M8034的线圈的吧?。M8034是禁止所有Y输出。
从你的这段程序看,你三个时间段内:一、13年11月1日;二、13年12月15日;三、14年1月15日只要有三个计数器中有一个的条件没有达到五次,你这个设备就不好用了。
你可以把D8018后面的两个K13和一个K14改成K20,那样就七八年后再停吧!追问

能留下邮箱吗??我发程序给你看看!

上楼说加个命令可以解除时间限制,如果加上你的改时间,会不会有冲突??

追答

是这样的,上面的师父说的在M8034前面加个M8001常开触点也是一种方法(M8001在PLC运行后一直不接通,所以M8034永远不可能得电)。我邮箱[email protected]

相似回答