为什么竖向支承桩的钢筋笼与支承柱之间有变径

如题所述

没找到相关的回答,这个案列值得借鉴
工程竖向支承柱(俗称“一柱一桩”)采用钢管柱和格构柱2种形式,其中钢管柱299根、格构柱150根,其垂直度偏差应分别不大于1/500和1/300。

由于基坑较深,因此对立柱桩的定位、垂直度控制要求非常高。其次钢立柱数量较大,工期紧,要求调垂技术必须快捷高效。经过实践与实际情况综合分析,选用激光倾斜仪实时测量+调垂盘法,先插法施工。
竖向支承桩采用GPS一1O钻机,正循环成孔,泥浆采用黑旋风ZX一200泥浆净化装置除砂,控制沉渣厚度不大于50mm。考虑GPS钻机的钻孔垂直度以及钢立柱调垂的需要,900 mm灌注桩在桩部6 m范围扩孔至1200mm,满足规范中“竖向支承桩的钢筋笼与支承柱之间的水平净距不应小于150 mm”的规定。
钢管柱内需灌C40、C60两种标号的混凝土,在混凝土灌注到桩顶标高以上3m,钢管外开始回填碎石,控制回填碎石速度和内外压差,当钢管口充分泛混凝土后,灌混凝土结束。待混凝土凝固后,方可松动调垂盘上的校正固定螺栓,拆除移走调垂盘。
桩身设置2根注浆管,钢管内径不小于25 mm,壁厚不小于3.2 mm,下端与单向阀式注浆器相连。注浆管随钢筋笼下放,并做注水试验以防漏水。开塞时间控制在混凝土浇注后7~8 h,开塞压力为0.8~1.2 MPa。注浆采用P.O 42.5新鲜水泥,浆液水灰比为O.5~0.6,注浆压力一般控制在0.6~0.8 MPa,最高不宜超过4 MPa,注浆速度为32~47 L/min。当注浆压力>4 MPa并持荷3min,且注浆量达到设计注浆量的80%时,终止注浆。
基坑开挖后,对不小于20%的钢管支承柱采用超声波投射法进行质量检测,对有疑问的立柱采用钻孔取芯的方法进一步检测。支承柱全数采用敲击的方法检测。