专家好:用电量为13000W左右,离变压器300左右,用什么样的三相电缆最合适?我养鸡场用的,急等!谢了!!

如题所述

用三相四线或者五线较好。鸡场主要是加热和照明,其次是刮粪,功率因素很高。

P=1.732-*UI*cos&, I=13000/1.732*380*0.9=22A

采用3*6+1*4的铜电缆或者是3*10+1*6的铝电缆即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-23
可用YJV0.6//1KV 3X10+1X6平方铜芯电缆,因为距离远损耗大,对电机启动和运行会有好处。正常应选3X6+1X4的。
第2个回答  2010-09-24
由于你的距离较远,电损耗较大,应当用YJV3*10+1*6的铜芯电缆更好一些,你应当注意敷设方式,是架空敷设,还是埋地敷设。架空敷设的话电缆外皮要用PE管保护或其他保护措施以增加电缆寿命本回答被提问者采纳