综合布线的问题

某建筑一层设有一个电信间,服务的信息点为80个电话插座,150个计算机出线插座,水平线缆用六类非屏蔽4对双绞线。
(1)试确定配线架方案,选择配线架类型并计算其数量;
(2)试计算交换机(24口)数量;
(3)试计算理线架数量;
(4)计算配线架间的跳线和设备电缆数量;
(5)若用19’’标准机柜,确定机柜规格。

(1)六类24口非屏蔽配线架数量:150/24=7条。电话的用一条110型100对语音跳线架。
(2)交换机24口的数量也一样:7个
(3)理线架数量和配线架一样:7条
(4)跳线:机房里配7*24=168条。工作区配150条。工作区还要80条RJ45转RJ11的电话跳线80条,可以自己做。
(5)六类模块150个,语音模块80个,面板根据你的点位分布自己算,有单口和双口面板。
(6)电缆数量这里算不到,因为没有平面图,不知道具体的距离。
(7)机柜要考虑要不要放服务器。按照现在的7条1U的配线架,7条1U的理线架,7个1U的交换机就已经占用的21U.再加一条110型跳线架,合起来就有22U了。所以机柜可以选用37U基本上够用了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-25
用六类线都是希望跑千兆的了,用好点的配线架,这里你需要两种配线架110和RJ45配线架,用带鱼骨架的,可以理线,网络一般用24口的,这样可以对应24口交换机方便跳线150/24不足一个也算一个,语音配线架有种是50口的,用两个就可以了,不知道你是否考虑用电话交换机;
交换机数量是150/24不足一台也算一台;
理线架数量和配线架数量一样;
跳线通常用1.5m;
用37U机柜。追问

可以再具体一点吗?把怎么算也加进去呗

第2个回答  2014-03-26
楼下的回答很不错 郑州的话可以找我
相似回答
大家正在搜