一年多的200kw发电机,输出电压是400,频率是53,但怎么不能带着110kw的搅拌乛?

一台400kW发电机,电压400V,频率只有了38Hz,这要怎么弄

正常。电机启动电流是5-7倍。200KW肯定无法启动110KW电机。至少需3倍且采用软启才行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-01-24
电源是一种能量转化为电能的设备,不管什么原理,转化为了电能,要使用就要达到电能所需要的要求,电能的要求就是电压、频率、电流。达不到要求就说明电源转化能力达不到。

比如交流发电机频率下降说明原动机动力不够,电压下降说明励磁电流不够,因为设计好后发动机功率是一定的,励磁电流也是一定的。如果对于无论多大的负载,电源总能满足电压要求和频率要求,则电源为无穷大。否则电压会下降,频率会降低,表现出来就是发动机转不动了,电压太低了。这种表现是发电机带不动负载。
第2个回答  2022-01-24
如果此发电机是柴油机驱动的,那不能启动110kW搅拌机是正常的。因为柴油机有一个首载系数,一般只有额定功率的20%。建议试试把搅拌机完全空载能否启动
第3个回答  2022-01-24
估计发电机本身已产生故障了,所以无法输出应有的功率!除非搅拌机也有短路超载可能。你可以观察输出电流值来判断或轻载运行状态电流变化?
第4个回答  2022-01-24
要看有没有缺相,如果三相电正常,是可以带动搅拌机的。