剪力墙梁表里侧面纵筋C10@200(2)括号里的2是什么意思?为什么广联达属性里说它错误?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
梁里的钢筋与剪力墙有何干系?
梁侧面的钢筋是腹筋(不是构造腰筋就是抗扭腰筋),它的间距是指沿梁截面腹板高每200mm,梁的两侧对称布置,钢筋HRB400等级,直径10mm。但是,这种标注方法不符合平法制图规则,这是箍筋的标注方式。只有画图人自己认识,什么电脑软件都不认识。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WO7WjOWzz7BBtjO7WOX.html
相似回答
剪力墙梁表里侧面纵筋C10@200(2)括号里的2是什么意思?为什么广联达属性里
...
答:
梁侧面的
钢筋是腹筋(不是构造腰筋就是抗扭腰筋),它的间距是指沿梁截面腹板高每
200
mm,梁的两侧对称布置,钢筋HRB400等级,直径10mm。但是,这种标注方法不符合平法制图规则,这是箍筋的标注方式。只有画图人自己认识,什么电脑软件都不认识。
剪力墙梁表
中
为什么
一层没有连梁LL1,而图纸上有
答:
如果是侧面纵筋C10@200(2),就是错误标注,
(2)没有意义,所以软件提示错误。 如果是箍筋C10@200(2),(2)就是2肢箍的意思
。 具体见03G101图集或者11G101图集
剪力墙
配筋
表2
c18/
c10@200是什么意思
答:
两排配筋,第一排都是18和10的间隔放置。18和10的相距
200
。不过这两个钢筋级别相差太大,似乎不太合理。
LL1(2)250*500 Φ8@100/
200(2)
2Φ25
是什么意思
呢?
答:
LL1(2)250*500 表示连梁1,共2跨,梁截面尺寸250*500。Φ8@100/
200(2)
表示箍筋是Φ8,加密区间距100,非加密区间距200,(2)是双肢箍。2Φ25是主筋大小。架立筋没标出来,可以查设计说明。建筑结构施工图平面整体设计方法(简称平法)是把结构构件的尺寸和钢筋等,按照平面整体表示方法制图...
广联达剪力墙(2
C16
2C10)@200(
四排)且大直径钢筋在外侧怎么注写?
答:
写法是(1)C16/
(2)C10
/(1)C16
大家正在搜
剪力墙梁表怎么看
剪力墙梁表
剪力墙钢筋怎么看
剪力墙的图纸怎么看
剪力墙水平筋和箍筋间距
剪力墙梁
剪力墙柱表
剪力墙厚度怎么确定
剪力墙钢筋图集
相关问题
剪力墙梁表里侧面纵筋C10@200(2)括号里的2是什么意思...
连梁里面侧面纵筋表示 ,拉筋又怎么表示, 集中标注里面的N4...
为什么我的广联达绘图中独立基础的属性中没有参数化图形呢?
剪力墙梁表中为什么一层没有连梁LL1,而图纸上有
LL1(2)250*500 Φ8@100/200(2) 2Φ...
jkl240×400(200/200 0/0)什么意思?
剪力墙中的连梁侧面纵筋与墙水平筋不同时,侧面纵筋的锚固长度是...
连梁的侧面纵筋为8@150是什么意思