有一台普通自励三相发电机用万用表测定子转子都基本正常,就是不发电,后经12伏电瓶向转子冲电励磁,三相电压有了几十伏,中断励磁三相电压立刻降到零,当时我想尽了一千办法,偶尔电压正常了,可是一带负荷就将到零,估计是有轻微短路,结果是修了定子修转子终于排除故障(在抽掉所有线圈发现转子上轻微短路点),因为经验不足害我白缠定子.有那位大侠能帮一下在这种情况下用什么样的方法去判断是定子故障还是转子故障
在这里我补充一点就是定转子对地电阻都非常高,就是转子有几匝短路,对地绝缘电阻还是挺高的,但几匝短路用万用表是测不到的,况且发电机转子大小和不同厂家不同电阻也有所误差,所以我不好判断,请各为大侠再给想个好的办法.期盼.............
匝间短路,就是怎么量对地绝缘电阻,都是量不出来的,因为匝间短路绝缘也可能没坏。判断定转子故障是很简单,只要励磁部分,传动都是好,有空载电压,但不高,动力冒烟,就是定子故障,要是动力轻松,又有电压,那就是转子故障。
发电机在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途,发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。其构造的一般原则是用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的。
发电机的安装规程:
1、检查润滑油的油位、冷却液液位、燃油量。
2、检查柴油机的供油、润滑、冷却等系统各个管路及接头有无漏油漏水现象。
3、检查电气线路有无破皮等漏电隐患,接地线电气线路是否松动,机组与基础的连接是否牢固。
4、柴油发电机组第一次启动或停机较长时间后再次启动,应先用手压泵排尽燃油系统内的空气。