第2个回答 2010-05-19
变压器选择问题很不好说的,像我们公司的设备,是一运行就全负荷,少则半月,多则一个月,选变压器时按总电流选变压器,很好选的,一般单位就不同,白天用电量和晚上差很多,变压器选大了,无功损耗大,不经济,选小了,设备不能正常运转,经常过负荷,减少变压器的寿命。你的情况,如果考虑以后增加设备,建议选择800KVA的1个630KVA的1个并列运行,这样的话眼前投资大一些。你如果880KW全压运行的话,处以节能最佳点,一年就收回投资,有利无弊,如果平时没有那么大的负荷,可以自由投切,使功率利用率达到最佳点,如果增加一部分设备,变压器也够用,一举3得。如果你不考虑以后的余量,可选择800和400的并列运行,投资更少,效果更佳,以上仅供参考。以上是我给别人的回答,请参考,另外变压器有个空载损耗和杂散损耗,这个是固定的,占总容量的6%,S11非晶变压器占2%,再就是无功损耗了,无功损耗要看你设备的利用率,你的设备功率因数低,变压器一样从电源索取电能建立磁场产生磁动势,却达不到所应该产生的效率。另外现在一般电费都按峰谷平计量,不知这些你的利用率如何,总之,变压器的合理投切,峰、谷、平用电时间的合理利用,才能谈到经济运行。至于电费的问题,你有计量表,按峰谷平电价计算就可以的。我的回答好像偏离点提问的中心,但电量只能你自己去算呀。