有功变压器损耗怎么算

请问哪位专业人事能帮我算一下有功变损和无功变损呀,我们是大工业用电用户,现在因为公司要求由我们生产来做各车间的用电及动力总的电费?现在因为我不太明白都是如何算出来的,所以请教专家指点一二,谢谢!

变压器有功变损=(△P0+(S1/S)*(S1/S)*△P)T 单位:KW

△P0:变压器固定有功损耗 KW
S1: 变压器所带负载的视在功率 KVA
S: 变压器容量 KVA
△P: 变压器短路损耗 KW
T: 运行时间. H(小时)

变压器的无功损耗=(I0%*S+(S1/S)*(S1/S)*S*U%)*T 单位:kvar

I0%:变压器空载电流 %
S: 变压器容量 KVA
S1: 变压器所带负载的视在功率 KVA
U%: 变压器的阻抗电压(也称短路阻抗) %
T: 运行时间. H(小时)

虽然有这个公式可供计算参考,有的公式比这个要复杂的多,但也都是一种近似计算,如果说要准确的话,还得要用电能表来计量。
如果单算变损,可以采用套表的办法来计量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-19
你是否想知道变压器的损耗怎么来的。再如何摊到各个车间去?是这样的吗?如果是这样。那就是:
变压器的损耗由两部分组成,即空载损耗和负载损耗。这个在你变压器名牌都有数据。
空载损耗,只要你的变压器一挂上电网,就产生。也就是基本电费。这个你可以由公司来全部承担,也可以按各个车间的产值按比例承担。
负载损耗,是用多少算多少,也就是随负载的电流大小而变化。变压器名牌上的负载损耗值是在额定电流下的值。你也可以按各个车间的负荷电流的比例来分配这部分的损耗。

但是我想,你如果在各个车间都安装了电度表。这点变压器损耗所产生的费用,为什么公司不能来承担呢?随便说说而已,不要在意。
第2个回答  2010-05-19
变压器选择问题很不好说的,像我们公司的设备,是一运行就全负荷,少则半月,多则一个月,选变压器时按总电流选变压器,很好选的,一般单位就不同,白天用电量和晚上差很多,变压器选大了,无功损耗大,不经济,选小了,设备不能正常运转,经常过负荷,减少变压器的寿命。你的情况,如果考虑以后增加设备,建议选择800KVA的1个630KVA的1个并列运行,这样的话眼前投资大一些。你如果880KW全压运行的话,处以节能最佳点,一年就收回投资,有利无弊,如果平时没有那么大的负荷,可以自由投切,使功率利用率达到最佳点,如果增加一部分设备,变压器也够用,一举3得。如果你不考虑以后的余量,可选择800和400的并列运行,投资更少,效果更佳,以上仅供参考。以上是我给别人的回答,请参考,另外变压器有个空载损耗和杂散损耗,这个是固定的,占总容量的6%,S11非晶变压器占2%,再就是无功损耗了,无功损耗要看你设备的利用率,你的设备功率因数低,变压器一样从电源索取电能建立磁场产生磁动势,却达不到所应该产生的效率。另外现在一般电费都按峰谷平计量,不知这些你的利用率如何,总之,变压器的合理投切,峰、谷、平用电时间的合理利用,才能谈到经济运行。至于电费的问题,你有计量表,按峰谷平电价计算就可以的。我的回答好像偏离点提问的中心,但电量只能你自己去算呀。
相似回答