框架内力组合:
本方案考虑了三种内力组合,即1.2SGk+1.4SQk,1.35 SGk +1.0 SQk
及1.2SGE+1.3SEk。
框架结构梁端弯矩较大,配筋较多,因而不便施工。由于超静定钢筋混凝土结构具有塑性内力重分布性质,所以在重力荷载作用下可乘以调幅系数β,适当降低梁端弯矩。梁端弯矩降低后,跨中弯矩增加,这样梁端弯矩调幅后,不仅可以减少量配筋数量,达到方便施工的目的,而且还可以提高柱的安全储备,以满足“强柱弱梁”的设计原则。现浇钢筋混凝土可取β=0.8~0.9,本设计取调幅系数β=0.8。 为考虑抗震时梁端剪力增大系数,三级抗震取1.1。 为承载力调整系数,具体取值见下表。
承载力抗震调整系数
结构构件类别 正截面承载力计算 斜截面承载力计算 局部受压承载力计算
受弯构件 偏心受压柱 偏心受拉构件 剪力墙 各类构件及框架节点
γRE 0.75 0.8 0.85 0.85 0.85 1.0
注:
1轴压比小于0.15的偏心受压柱的承载力抗震调整系数应取γRE=0.75。
2预埋件锚筋截面计算的承载力抗震调整系数应取γRE=1.0。
注:轴压比小于0.15的偏心受压柱 取0.75。
注:抗震设计时,一、二、三级的框架梁和抗震墙中跨高比大于2.5的连梁,其梁端剪力设计值应按下式调整:
V=γRe[ηvb(M lb +M rb)/ln +V Gb]
其中ln为梁的净跨,V Gb为梁在重力荷载代表值作用下,按简支梁分析的梁端截面剪力设计值;M lb 、M rb分别为梁左右端截面反时针或顺时针方向组合的弯矩设计值,一级框架两端弯矩均为负值时,绝对值较小的一端弯矩值取零。
参考资料:http://wenku.baidu.com/view/d1ba1214f18583d049645996.html