为什么PLC电路中它的输入开关按钮两触点没电呢?打个笔方用按钮通过PLC控制一个24V继电器现在按启动按钮它没反映?应该怎样用表量它的电压来判断到底是PLC内部问题还是外围线和开关的问题··谢谢!请你们尽量把你们的经验写上面··本人不胜感激!
另问下PLC输入和输出上下的触点号码一定是一样的吗·比如输入05号灯亮·那么输出一定也是05号灯亮吗?如果05号指示灯亮那代表是输入触点X5来信号了吗?或者输出05指示灯亮就说明Y5触点动作了??·我看到有的PLC输入和输出的触点和指示灯不一样多哦·请说下PLC触点与指示灯关系!

plc的输入侧的按钮两侧是有电压的,一般这个电压为plc自带的24v电源供应的。例如三菱的是把内部的24v+接在输入点上,比如x0,x1,等等,将0v接在输入侧的com端,那么按钮的接线就是一侧接在com,另外一侧接在需要的端子,比如x0,那么当按钮断开时,x0和com之间没有电流,plc在扫描I/O状态时,就认为X0点没有输入,当按钮闭合时,COM和X0之间形成通路,x0点点位高于com点,将有电流流出,内部的光电耦合将检测到该电流,此时PLC将判断该X0点有输入,则将x0置1。

而plc的输出,有若干种形式。最常见的有继电器型的和晶体管型的,以继电器型的为例,y0和输出的com之间就相当于继电器电路的干触点。如果元件是AC220v,则接入AC220,如果是DC24V,则接入24v。

判断电路的错误时出在哪里很简单,用万用表的电压档,量该输入点和输入com间的电压,按钮断开时应该有24V电压,按钮闭合时应该没有电压。

如果输入侧正常,量输出侧更简单,将输出侧的电压断开,按下按钮,使该输出点有输出,用万用表量该点和输出com之间的通断,通了就是有输出,没通就是没输出。

还有一个最简单的方法,就是看输出输出的指示灯,亮了就是有输入或者输出,不亮就是没有。

不过通常的plc控制系统是在外围出错,plc很少有故障。除非是非正常使用,正常老化等等。一般就算是plc有输入没输出也是内部程序写的不对。双线圈等等。 

输入和输出的号码没有直接关系的,和你写的程序有关系,以三菱为例:

LD X0

OUT Y10

END

就是说当节点X0有输输入的时候,输出节点y10。通俗点说就是,当接在X0的按钮接通时候,节点Y10闭合。

通常说的编程就是这个意思。就是按照你的程序,让哪个点有输入时候哪个点闭合,或者计时,或者计数,等等。

关于指示灯,是对应在相应的点的,但是并不是所有的PLC都是有输入亮的,比如西门子的,指示灯是可以定义成出错才亮的,但是通常都是有输入亮。也可以作为一个判断的依据。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-19
首先 你要确定 你接的是输入点 所谓的输入24V 其实就是输入时一个电平 像按钮这种触电 直接按下去 PLC就有信号了 你松开 就没了 一般 你在PLC中做个自保(自锁)程序 就可以输出了
比如 你把启动按钮 接在输入的第一个点上 然后 程序里做个 当按钮按下 有个输出Y1得电 那么 输出的Y1那个点上 接上灯泡 就可以让灯亮了

这里有几个问题你需要注意
1.PLC电源是多大 你得搞清楚 是220V 还是24V
2.PLC输出能不能驱动灯 如果你找到PLC输出是继电器输出 也就是他能驱动220V的东西 就是我所说的灯 (这里你接的指示灯也要是220V的)
3.你所谓的输入24V 不用管它

主要是只要你有样本接线图 就可以用了 还要编程

另外你所谓的输入输出不一样多 是有这个情况的 比如有些PLC是12个输入 8个输出 为什么会是这样呢 我个人的理解是 因为我们一般用PLC编程 是要求很多条件满足后 才能输出个结果 所以 输入相当于条件 而输出相当于结果 当然是条件多 结果少了 所以输入多输出少

当然 还有些PLC 是输出输入点数一样多的
第2个回答  2010-05-18
师兄起的好早哦,但是我睡的很晚,
我介绍一点经验,权当抛砖引玉。PLC的输入开关之间是有电压的。你没有量出来。判断是内部电路还是外部电路的问题通过输入输出指示灯可以明确的判断。任何PLC都有输入输出指示灯的。如果你觉得开关闪动的速度过快,那么你可以在程序里另外加几个句子。这样就可以检测到底是PLC有没有接收到信号。或是接受到信号到底有没有输出。 ------
师兄啊。你还在整本书或是个PLC来耍吧。
第3个回答  2010-05-20
PLC输入与输出的逻辑关系有PLC内部程序控制。

PLC的输入:只与外部入的电路有关,外部有信号就有输入。

PLC的输出:只由程序控制,程序要它什么时候输出就有输出。与输入无直接关系。只能通过程序将输入与输出联系起来。
第4个回答  2010-05-17
100分啊。如果他们的回答你还不满意的话加我百度HI吧,我9-17点都在线的
第5个回答  2010-05-17
估计是你按钮公共端虚接了。这个24V往往是从PLC柜引过来的,好好查查这个吧