中性点接地问题

我对于中性点接地问题不是很清楚,请朋友们能讲一下或者推荐一些资料我自己学习。我们厂是从35kv变压到10kv,然后又变压到400v,老师傅说高压侧中性点没有接地,低压侧是tn-c-s,又接地了,这些我不是很懂,越想越迷惑,什么保护接地,保护接零了,更是晕死了!

这个问题既专业又有趣:
1.系统中性点接地问题,要根据一次设备抗短路能力和继电保护要求来决定。大型变压器的y型结线,其中性点与地网之间都带有一个刀闸,如果这个刀闸合上,则接地,如分开,则不接地。中性点刀闸的分合,必须根据系统调度的命令来操作。接地系统中性点至少必须有一个接地点。
2.如果一条线路两端变压器的中性点都接地,并不意味着三相短路,因为当系统三相电压平衡时,中性点并没有接地电流,只有发生非对称故障或三相电压不平衡时,才有接地电流(专业上为零序电流),这时,继电保护监测到零序电流,当超过规定值时动作,根据逻辑判断,有选择地切断故障。
3.小电流接地系统,主要是考虑到一次设备抗短路能力差,在中性点和接地点处串接一个电感线圈或电阻,一方面限制短路电流,另一方面又能反映出零序电流,以便继电保护可靠动作。从这里可以看出,限制零序电流的作用,虽然减轻了短路对一次设备的危害,但也同时降低了继电保护的灵敏性,必须进行计算,以保证两方面都能满足,是矛盾统一的。
4.在一次设备结线图中,变压器的组别是不能随便画的,必须与实际相符。
这是比较通俗的解释,如果要很明白,必须具有比较专业的电力知识。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-18
三相变压器的绕组接线方式只有星型(Y)和三角型(△)两种,其中又只有星型具有中性点(即三相绕组并联的尾端)。35千伏和10千伏属于配电线路的电压等级,单相接地故障率相对较高,因此国内的大多数配电线路都采用中性点不接地的方式运行,这种方式的特点是单相接地时故障电流小,线路可继续运行2小时。
400伏是最终的用电等级,为了防止线路或设备漏电伤人必须对单相接地故障进行保护,因此变压器的400伏侧普遍都采用星型直接接地方式运行,一旦单相接地时就有故障电流,电源开关就可以跳闸。本回答被提问者采纳