风管穿过防火墙为什么要设套管?

如题所述

第1个回答  2023-08-15
《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)
6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
《通风管道技术规程》JGJ141-2004
4.1.9 风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。

做过施工的应该都清楚,有些工地有做、有些工地没做。没加套管,我个人觉得可能主要的原因在于:
1、不熟悉规范(做过几个项目的人肯定都知道有这个规范,这点算是勉强凑上去的);
2、施工方不重视,也为省事,不主动将施工指令下达给下面的分包班组,能蒙混就蒙混;
3、监理单位专业工程师监察不到位,没有及时纠正施工方的不规范施工;
4、建设单位没有注意这个细节;
5、消防验收没注意这个细节。
相似回答