图纸中设计电缆敷设在桥架里,以树干分支形式向每层电箱送电,主电缆为ydf-yjv-4x(1x120)+1x70 分支电缆为ydf-yjv-4x(1x25)+1x16没有分线箱在桥架里怎么接,能接吗?急用请各位帮帮忙

第一点:这个设计的电缆YDF-YJV-4*120+1*70分支YDF-YJV-4*25+1*16应该为预分支电缆。也就是说,这根电缆应该是主干电缆直接做好分支头的,到现场后直接安装就行的,也就不存在桥架里加分线箱的问题了。这是订货时候应该考虑的问题。这里考虑预分支电缆与供电局有关,一般用在高层或小高层的供电系统中。由于接头处多为故障点,而供电局为减少检测故障点,及时恢复供电,一般要求采用预分支电缆,从而可避免故障时检查各个分线箱的工作量。
第二点:如你所问,电缆在桥架里能不能接线?从规范上讲,电缆或导线在桥架内不应有接头,接头应设置在接线箱内。但你这里主要是分支电缆,倒是可以做分支接头,但要注意检修方便、散热好、可靠性要好。
第三点:做法主要有四种吧:(1)人工做T接(2)分线箱(3)预分支(4)穿刺做法。(2)(3)按你的说法不考虑了,只有(1)和(4)。不过人工做T接,很复杂,可靠性比较差,建议你考虑穿刺。有专业的穿刺夹。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-27
接线头与接线头之间要错位20cm,并做好绝缘包扎。额定电压1000V以下,用500V兆欧表进行相与相,相与地绝缘阻值的测量,绝缘阻值不得低于10MΩ,额定电压10KV以上用2500V兆欧表进行相与相,相与地绝缘电阻的测量,绝缘阻值不得低于10MΩ。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-05-11
电缆在桥架内一般不宜有接头,但是易于检查的场所,可以允许在桥架内有分接头,但是接头不能在穿过楼板或墙壁的地方。注意的是分支电缆里每根电线的接头要错开来接。
第3个回答  2015-10-23
  接线方法:
  接线头与接线头之间要错位20cm,并做好绝缘包扎。额定电压1000V以下,用500V兆欧表进行相与相,相与地绝缘阻值的测量,绝缘阻值不得低于10MΩ,额定电压10KV以上用2500V兆欧表进行相与相,相与地绝缘电阻的测量,绝缘阻值不得低于10MΩ。
第4个回答  2010-05-11
没有问题,错接。放在易检修位置。绝缘强度达到即可。