脚手架悬挑设施的构造形式有哪些

如题所述

脚手架悬挑设施的构造形式有哪些
一般有三种:a.上拉下支式 即简单的支挑架,水平杆穿墙后锚固,承受拉力;斜支杆上端与水平杆连接、下端支在墙体上,承受压力;b.双上拉底支式 常见于插口架,它的两根拉杆分别从窗洞的上下边沿伸入室内,用竖杆和别杠固定于墙的内侧。插口架底部伸出横杆支顶于外墙面上;c.底锚斜支拉式 底部用悬挑梁式杆件(其里端固定到楼板上),另设斜支杆和带花篮螺栓的拉杆,与挑脚手架的中上部联结。
②靠挂式设施 即靠挂脚手架的悬挂件,其里端预埋于墙体中或穿过墙体后予以锚固。
③悬吊式设施 用于吊篮,即在屋面上设置的悬挑梁,用绳索或吊杆将吊篮悬吊于悬挑梁之下。挑、挂设施的基本要求:a.应能承受挑、挂脚手架所产生的竖向力、水平力和弯矩;b.可靠地固结在工程结构上,且不会产生过大的变形;c.确保脚手架不晃动(对于挑脚手架)或者晃动不大(对于挂脚手架和吊篮)。吊篮需要设置定位绳。卸载设施卸载设施是指将超过搭设限高的脚手架荷载部分地卸给工程结构承受的措施,即在立杆连续向上搭设的情况下,通过分段设置支顶和斜拉杆件以减小传至立杆底部的荷载。
当将立杆断开,设置挑支构造以支承其上部脚手架的办法,实际上已成为挑脚手架,它不属于卸载措施的范围。卸载设施的种类①无挑梁上拉式,即仅设斜拉(吊)杆;②无挑梁下支式,即仅设斜支顶杆;③无挑梁上拉、下支式,即同时设置拉杆和支杆。卸载设施的基本要求①脚手架在卸载措施处的构造常需予以加强;②支拉点必须工作可靠;③支承结构应具有足够的支承能力,并应严格控制受压杆件的长细比。
卸载措施实际承受的荷载难以准确判断,在设计时须按较小的分配值考虑。卸载设施的作业层设施作业层设施包括扩宽架面构造、铺板层、侧面防(围)护设施(挡脚板、栏杆、围护板网)以及其他设施,如梯段、过桥等。作业层设施的基本要求①采用单横杆挑出的扩宽架面的宽度不宜超过300mm,否则应进行构造设计或采用定型扩宽构件。
扩宽部分一般不堆物料并限制其使用荷载。外立杆一侧扩宽时,防(围)护设施应相应外移;②铺板一定要满铺,不得花铺,且脚手板必须铺放平稳,必要时还要加以固定;③防(围)护设施应按规定的要求设置,间隙要合适、固定要牢固。
悬挑脚手架每挑的标准高度是多少米
悬挑脚手架的最大高度一般是20米,如果超过20米了,就必须进行专家认证。将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过20m,利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架,悬挑脚手架外立面须满设剪刀撑。
扩展资料:对重型脚手架应该有清楚的认识,一般如果楼板厚度超过300mm,就应改考虑按照重型脚手架设计,脚手架荷载超过15KN/㎡,则设计方案应该组织专家论证。
要分清楚那些部位的钢管长度变化对承载影响较大,对于模板支架应该考虑:最上面一道水平杆的中心线距模板支撑点的长度a不宜过长,一般小于400mm为宜(在新规范中可能要进行修订)。立杆计算时一般最上面一步和最下面一步受力最大,应该作为主要计算点。当承载力不满组要求时应增加立杆减少纵横间距,或者增加水平杆减小步距。国内脚手架普遍存在钢管、扣件、顶托及底托等材料质量不合格,实际施工中理论计算没有考虑到这些,最好在设计计算过程中取一定的安全系数。
悬挑脚手架规范
悬挑梁手架的具体规范:1、一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。2、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。
如工字钢,工字钢结构性能可靠,双轴对称截面,受力稳定性好,较其他型钢选购、设计、施工方便。
3、钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其直径不宜小于20㎜,吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准。4、锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。
扩展资料:脚手架的工作特点:1、所受荷载变异性较大。2、扣件连接节点属于半刚性,且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关,节点性能 存在较大变异。3、脚手架结构、构件存在初始缺陷,如杆件的初弯曲、锈蚀,搭设尺寸误差、受荷偏心 等均较大。
4、与墙的连接点,对脚手架的约束性变异较大。 对以上问题的研究缺乏系统积累和统计资料,不具备独立进行概率分析的条件,故对结构抗力乘以小于1的调整系数其值系通过与以往采用的安全系数进行校准确定。
脚手架为什么要悬挑
如果用落地架,从地面搭起,脚手架高度就太高了。引起一系列的问题,立杆稳定性,扣件传递力等等。
所以,高于50米的钢管脚手架,往往用双立杆。
材料性能要求,架子无法搭太高,这是主要原因。还有,有些部位,比如土方无法回填,或者变截面悬挑,只能悬挑脚手架。
悬挑脚手架高度不超过多少米
将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过20m,利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架,悬挑脚手架外立面须满设剪刀撑。立杆纵向间距不应大于1.5m,每段搭设高度不宜大于18m,连墙件间距水平方向不应大于6m,垂直方向不应大于4m,底层和建筑物的间隙必须封闭防护严密,以防坠物。
悬挑脚手架的最高高度不能超过20米,悬挑梁的截面高度最小要是160毫米,每个型钢悬梁的外端最好设置钢丝绳或者是钢拉杆和上面一层的建筑结构拉结,这样就可以作为附加的保险措施,工作起来更安全。
并且这两者是不参与悬挑梁受力计算的。悬挑梁的尾部要在这两个地方或者是以上。扩展资料:固定在钢筋混凝土梁板的结构上面。锚固型钢悬挑梁的u型钢环或者是锚固螺栓直径不可小于16毫米。
悬挑梁悬挑长度通常情况下不能超过2米,这样就已经能够满足需要了,但是在小部分地方可能还不够,所以部分悬挑梁的长度,不要超过3米。一般规模比较大,危险性比较强的部分工程,要由施工方和专家召开论证会,这个会议是由施工总承包单位组织的。这种危险性高的工程要预先有计划的进行才可以。
悬挑脚手架有什么注意事项
悬挑脚手架搭设注意事项:一、槽钢不允许随便钻孔、打眼。 二、槽钢应与预埋的锚固钢筋焊接,焊接要符合相关规定和质量要求,且每根钢筋焊缝长度必须达到30mm,焊缝厚度必须达到8mm。
三、扣紧大横杆的直角扣件的开口应朝上,对接扣件的开口应朝上或朝内。
四、大横杆对接接头应交错布置,不设在同步、同跨内,并应避免设在跨中,相邻接头水平距离不小于500MM。五、连墙杆设置应水平,或向脚手架一端下斜的方式连接,不得使脚手架一端呈上斜连接。六、施工中严格按照规定的构造尺寸和搭设顺序进行搭设,控制好立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差,装螺栓时应注意将根部放正和保持适当的拧紧程度,确保节点联结达到要求。七、装饰作业时,只能单层作业。
八、在拆除脚手架时,拆除最后一道连墙杆前,必须先设置抛撑后再拆除连墙杆。