天然气输气站计量支路倒换步骤

如题所述

天然气输气站计量支路倒换步骤:
1. 操作申请:在执行任何操作前,必须得到上级的书面批准,并通过OA系统进行操作申请。
2. HSE风险分析:分析倒换过程中可能遇到的风险,并制定相应的应急预案。
3. 流程切换条件检查:确认当前是否适合进行流程切换,考虑天气条件、供气高峰时段、ESD测试等因素,避开不利条件,特殊情况除外。
4. 工具准备:根据倒换流程需求,准备相应的工具,如扳手、抹布、验漏壶、PPM、灭火器、防爆照相机等。
5. 检查生产流程:确认涉及倒换的阀门状态,中控室设备的显示状态,以及就地远传显示是否正常。根据操作需求选择远程或就地操作,并确保相应状态显示正确。
6. 流量计算机状态检查:检查现场流量显示状态是否正常,中控室备用流量计算机电源是否开启,现场备用和中控室备用流量计算机是否正常工作,无故障报警,零点无漂移,并记录表底读数。
7. 缓慢打开备用路流量计上游隔断阀:通过听气流声音、闻气味、观察流量计状态、压变、温变、验漏气、感受温度和震动等方式确认无异常。
8. 缓慢打开备用路下游隔断阀:操作方式同上,若阀门带有平衡旁通阀,可在开启时先开旁通阀进行平压。
9. 待备用路流量计稳定后,关闭原路下游隔断阀。
10. 关闭原路上游隔断阀。
11. 待流量计读数稳定后,记录表底读数。
12. 关闭流量计算机。
13. 持续观察并记录,操作结束后清理现场,并向上级汇报工作完成情况。
对于流量计前后无汇管或只有一方有汇管的情况(常见于城镇小压力燃气系统),倒换步骤略有简化:
1. 分开操作调压撬和流量计,避免直通操作,以保护设备,特别是动件式流量计如涡轮流量计和罗茨流量计,以及无活动部件的流量计如超声波、旋进漩涡、涡街流量计。
2. 先开启备用路,然后关闭原路,注意记录表底读数,以减少停气对供气的影响。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考