12cm厚,C20-C30,开间3.5米,双层双向钢筋,钢筋间距100mm,直径8mm。现浇楼板的实际承重能力
进深7米,如图前后有10几跨,左右是三跨,正中间那跨, 普通建筑用螺纹钢, 整个楼面整体浇注.如果厚度减到100mm,要减承重少多少? 麻烦专业人士再算算, 估算不出数据的勿扰,谢谢!!!
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
你所提的问题,条件没有完全说清楚:
1、开间是3.5米,那进深为多少?
2、是简支板还是固端板?
如果是简支板,开间和进深相同(单层钢筋:按你说的规格)大约能承受7-7.5KN/M2(700-750公斤/平方).
如果是固端板,开间和进深相同((只按架力筋使用这个规格)大约能承受5-5.6KN/M2(500-550公斤平方).如果架力筋使用间距100MM的话,底筋用不了这个规格,相反底筋使用了这个规格的话,架力筋又使用不足.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WBvtOjOvv.html
其他回答
第1个回答 2010-05-10
楼上的回答显然有问题:
1、简支板能承载700公斤/m2,好像不可能,是不是没有考虑板自重?
2、板钢筋没有架立筋的说法啊!这里叫支座负弯矩钢筋,也称面筋。
3、对称配筋时固端板的承载能力竟然小过简支板?您不是学土建的吧?别误导人家了!
楼主倒是真正没有把条件讲清楚,开间、进深都要讲清楚,还有纵向、横向都有几跨?各跨的开间、进深都要讲清楚,也就是将平面设计交代清楚,还有是框架结构还是砖混结构?不是简单的简支板还是固端板,当然,底筋按简支板计算、面筋按固端板计算的保守方法也行,但可能很浪费哟!
第2个回答 2010-05-11
虽然配筋是双层双向,但你的板有点接近单向板,保守一点的承载力在300-350Kg/m2
第3个回答 2010-05-10
楼上说的很对,有不少没交代清楚的问题,比如配筋是几级钢都没有说明,是端跨还是中间跨等等。短边与长边配筋完全相同、负弯矩筋与底筋完全相同都也有点不太合理。
第4个回答 2010-05-11
个人觉得以你这个板的跨度和开间,以前的厚度120都有点偏薄,你现在还敢改成100,胆子够大。
相似回答
...
钢筋间距100mm,直径8mm
。
现浇楼板的实际承
重能力
答:
也就是4kN/m2
砖混结构的房子屋面布
钢筋间距
多少合适
答:
砌体结构的住宅,
开间
、进深都不可能大,而且板块的长宽比一般为2.0左右,都属双向受力板,双向配置受力筋;同时,因为屋面板长期处于室外环境,应该比楼面板做得更结实和耐久,所以,板的厚度多为120mm,混凝土等级C25,钢筋宜用HRB400级,直径8mm,双层双向布置,间距150mm。
钢筋
混凝土
现浇楼板
裂缝防治措施
答:
预拌混凝土的含砂率应控制在40%以内,每立方米粗骨料的用量不少于1000kg,粉煤灰的掺量不宜大于15%。钢筋配筋钢筋砼屋面及建筑物两端现浇板应设置
双层双向钢筋,钢筋间距
不宜大于
100mm,直径
不宜小于
8mm
。外墙转角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量不应少于7φ10,长度应大于板跨的1/3,且不得小于1.5m。浇筑规范...
现浇楼板钢筋
用多大
,钢筋间距
多少?
答:
现浇楼板钢筋
和
钢筋间距
分析如下:(1)板中受力
钢筋的
常用直径:板厚h<
100mm
时为6~
8mm
m;h=100~150mm时为8~12mm;h>150mm时为12~16mm;采用现浇板时受力钢筋不应小于6
mm,
预制板时不应小于4mm。(2)板中受力钢筋的间距,一般不小于70
mm,
当板厚h≤150mm时间距不宜大于200mm,当h>150mm...
正确混凝土的做法应该是如何呢?
答:
3 当阳台悬挑长度不小于1.5m时,阳台应采用梁板式结构;当悬挑长度小于1.5m且需采用悬挑板式结构时,悬挑板根部厚度不应小于外挑长度的1/10,且不应小于120
mm,
悬挑板面的受力
钢筋直径
不应小于10mm,且应在悬挑板底配置抗裂分布钢筋。4 房屋屋面及建筑物两端
开间的现浇
板应设置
双层双向钢筋,钢筋间距
不宜大于
100
㎜,...
板中受力
钢筋的间距
有什么规定啊?
答:
2米 。分布筋6个的一级钢就好。解决方案四:直径6MM的一级钢,间距150-200MM之间
,双层双向,
板厚一般为
100
-120
MM,
应该没问题。解决方案五:
楼板厚
度10~
12cm
钢筋3级钢 直径8 毫米
钢筋间距
。楼板厚度10~12cm 钢筋3级钢 直径8 毫米 钢筋间距10~15cm 保守点的话钢筋双层双向好了。
浅谈楼面裂缝原因与防治?
答:
改为沿房间全长配置,并在房屋屋面阳角处和跨度≥3.9
米的楼板,
设置
双层双向钢筋,
阳角处钢筋间距不宜大于
100
毫米,跨度≥3.9
米的楼板钢筋间距
不宜大于150毫米
,钢筋直径
不宜小于Φ8.外墙转角处尚应设置方形钢筋,配筋范围应大于板跨的1/3,钢筋间跨不宜大于100毫米;房屋长度大于40米时,在楼中部位置设后浇带做好加强...
建筑说明的翻译,麻烦帮帮忙...
答:
没人回复...
15公分
厚现浇楼板
用多粗
钢筋
答:
像常见的楼板使用
c20
的细石混凝土。对于梁,一般是使用
c30
的混凝土 步骤①:支设
楼板的
模板。也就是说,我们在对楼板施工之前,首先要做的是指楼板下的模板支设。常规做法是,我们先在底部是用脚手管搭设脚手架,然后在脚手架的上方铺设木方,在木方的上部来铺模板。这样完成支模的施工程序,这个程序...
大家正在搜
楼梯开间进深包括墙厚嘛
开间算墙厚
开间和进深包括墙厚吗
楼梯间墙厚
楼梯间后砌墙厚度有规定吗
非承重墙厚度
12cm是多少厘米
楼梯墙厚
室内楼梯包边厚度
相关问题
10cm厚,C20-C30,开间3.5米,双层双向钢筋,钢筋...
现浇楼板钢筋用多大,钢筋间距多少?
现浇楼板钢筋用多大的?钢筋间距多少?
混凝土楼板的钢筋直径和间距分别是多少?
钢筋双层双向的现浇要达到多少厚度
现浇楼板厚度12厘米双层钢筋用多大,钢筋间距多少
c30砼、板跨4.5X4.5、板厚12cm、双层双向8mm间...
楼板长4.3米x4.6米,板厚100mm,板筋是Φ8mm,单...