12cm厚,C20-C30,开间3.5米,双层双向钢筋,钢筋间距100mm,直径8mm。现浇楼板的实际承重能力

进深7米,如图前后有10几跨,左右是三跨,正中间那跨, 普通建筑用螺纹钢, 整个楼面整体浇注.如果厚度减到100mm,要减承重少多少? 麻烦专业人士再算算, 估算不出数据的勿扰,谢谢!!!

你所提的问题,条件没有完全说清楚:
1、开间是3.5米,那进深为多少?
2、是简支板还是固端板?
如果是简支板,开间和进深相同(单层钢筋:按你说的规格)大约能承受7-7.5KN/M2(700-750公斤/平方).
如果是固端板,开间和进深相同((只按架力筋使用这个规格)大约能承受5-5.6KN/M2(500-550公斤平方).如果架力筋使用间距100MM的话,底筋用不了这个规格,相反底筋使用了这个规格的话,架力筋又使用不足.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-10
楼上的回答显然有问题:
1、简支板能承载700公斤/m2,好像不可能,是不是没有考虑板自重?
2、板钢筋没有架立筋的说法啊!这里叫支座负弯矩钢筋,也称面筋。
3、对称配筋时固端板的承载能力竟然小过简支板?您不是学土建的吧?别误导人家了!
楼主倒是真正没有把条件讲清楚,开间、进深都要讲清楚,还有纵向、横向都有几跨?各跨的开间、进深都要讲清楚,也就是将平面设计交代清楚,还有是框架结构还是砖混结构?不是简单的简支板还是固端板,当然,底筋按简支板计算、面筋按固端板计算的保守方法也行,但可能很浪费哟!
第2个回答  2010-05-11
虽然配筋是双层双向,但你的板有点接近单向板,保守一点的承载力在300-350Kg/m2
第3个回答  2010-05-10
楼上说的很对,有不少没交代清楚的问题,比如配筋是几级钢都没有说明,是端跨还是中间跨等等。短边与长边配筋完全相同、负弯矩筋与底筋完全相同都也有点不太合理。
第4个回答  2010-05-11
个人觉得以你这个板的跨度和开间,以前的厚度120都有点偏薄,你现在还敢改成100,胆子够大。