不同类型16mm²
线缆的推荐安全载流量,及在供电电压=380V 功率因数=0.8 时可带的三相负载和传输距离:
16mm² PVC塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量=90A,折合三相功率=47.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=183.8m;
16mm² PE塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量=110A,折合三相功率=58kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=150.4m;
16mm² PVC塑料绝缘
3芯铜电缆,推荐载流量=60A,折合三相功率=31.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=275.7m;
16mm² PE塑料绝缘
3芯铜电缆,推荐载流量=75A,折合三相功率=39.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=220.6m;
16mm² PVC塑料绝缘
4芯铜电缆,推荐载流量=65A,折合三相功率=34.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=254.5m;
16mm² PE塑料绝缘
4芯铜电缆,推荐载流量=80A,折合三相功率=42.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=206.8m;
16mm² PVC塑料绝缘
1芯铝线,推荐载流量=74A,折合三相功率=39kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=139.7m;
16mm² PVC塑料绝缘
3芯铝电缆,推荐载流量=53A,折合三相功率=28kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=195.1m;
不同类型16mm²
线缆的推荐安全载流量,及在供电电压=220V 功率因数=1 时可带的单相负载和传输距离:
16mm² PVC塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量=90A,折合单相功率=15.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=53.2m;
16mm² PE塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量=110A,折合单相功率=19.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=43.6m;
16mm² PVC塑料绝缘
2芯铜电缆,推荐载流量=70A,折合单相功率=12.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=68.4m;
16mm² PE塑料绝缘
2芯铜电缆,推荐载流量=108A,折合单相功率=19.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=44.4m;
16mm² PVC塑料绝缘
1芯铝线,推荐载流量=74A,折合单相功率=13.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=40.5m;
16mm² PVC塑料绝缘
2芯铝电缆,推荐载流量=61A,折合单相功率=10.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=49.1m;