自动喷水系统设计计算内容和步骤有哪些

如题所述

自动喷水系统设计计算内容和步骤:

1
.根据被保护对象的性质划分危险等级,选择系统形式;

2
.确定系统的作用面积
A
,喷水强度
D
等基本设计参数;

3
.确定喷头形式和单个喷头的保护面积
A


4
.确定作用面积内的喷头数
N

N-
相应危险等级的作用面积
/

个喷头的保护面积;

5
.根据喷头布置形式、喷头间距要求及建筑平面等要求布置喷
头;

6
.确定最不利点处作用面积的位置及形状;

注意:作用面积的长边
=1.2*
相应危险等级的作用面积
0.5

7.
选择计算管路,绘制管道轴测图,对各节点进行编号;

8
.核实:最不利点处喷头,即第
1
个喷头的出流量和压力是否
是根据不同危险场所相应的设计喷水强度。

9
.计算喷头布置的实际保护面积,公式如下:

喷头的出流量
1
q

L/min

=
相应等级的喷水强度
D

L/

min
*
m
2


*
喷头的保护面积
As

m
2


10
.计算喷头正常工作所需的最小压力:

喷头工作压力
Ps=
2
2
1
10
K
q

MPa


11
.计算最不利点处作用面积内第一根配水支管上各喷头流量、
各管段的水头损失,
以及支管流量和压力,
并计算相同支管的流
量系数;


P
K
q
10


Ps=
2
2
1
10
K
q
逐点计算第一根配水支管上各喷头
的出流量及压力(不含最不利点喷头)
;在确定各管段的水头损
失时,各管段的管径可根据计算管段中的喷头数按教材表
3-21
确定。

计算出第一根配水支管上各喷头的流量后,
可得到这根支管
起端的设计流量
Z
q

通过水力计算得到支管起端
(支管与配水干
管连接点)
处的压力
S
P

把支管连同与它所连接的所有喷头都可
以看成一个复合“大”喷头,按下式确定支管的流量系数
Z
K


,MPa)
P

,L
((
q

k
Z
Z
Z
支管起端处的压力
支管流量
支管流量系数
(
10
min
/
(



当其他支管上的喷头类型、
布置形式、
间距等特性都与该支
管相同时,可用该支管流量系数
Z
k
计算其他支管的流量。

12

根据支管流量系数
Z
k
计算出作用面积内配水干管、
各支管的
流量和各管段的流量、水头损失;并计算出作用面积内的流量、
压力及作用面积流量系数;

对最不利点处作用面积内的喷头逐个计算出流量后,
按:

头的出流量
1
q

L/min

=
相应等级的喷水强度
D

L/

min
*
m
2


*
喷头的保护面积
As

m
2
)得到系统的设计流量
s
Q
。把最高层的
最不利点处作用面积作为
1
个“大”的复合喷头,也可按下式确
定作用面积的流量系数:

A
s
A
(MPa)P
)Q
(L
k
干管连接处的压力
供水立管与最高层配水
系统的设计流量
作用面积流量系数


10
min
/
13.
计算系统的供水压力或水泵扬程。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答