三段式电流保护的原理是什么?

如题所述

三段式电流保护中,过电流保护最灵敏,瞬时电流速断最不灵敏,通过保护的整定值配合以及时间的配合来保证选择性。

速断是按照躲开某一点的最大短路电流来整定,限时电流速断是按照躲开下一级相邻元件电流速断保护的动作电流整定,而过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。但由于电流速断不能保护线路全长,限时电流速断又不能作为相邻元件的后备保护,因此,为保证迅速而有选择地切除故障,常将电流速断、限时电流速断和过电流保护组合在一起,构成三段式电流保护。

扩展资料:

三段式电流保护中:

第一段为瞬时电流速断,按躲过线路末端最大短路电流整定,不能保护线路全长。

第二段为限时电流速断保护,按躲过下级各相邻元件瞬时电流速断最小保护范围末端的最大短路电流整定,保护范围延伸到了下一段线路,所以必然能保护本线路全长。

第三段为过电流保护,按躲过最大负荷电流整定,能保护线路全长,同时也能保护相邻线路的全长,起到远后备保护的作用。在输电线路上,不一定要用三段式保护,可以采用两段。根据实际情况将瞬时电流速断、限时电流速断和过电流保护组合在一起。可以只采用瞬时速断+过电流保护,或者限时速断+过电保护。