灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:

一、有限期

1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;

2、干粉灭火器的有效期限为10年;

3、水基型灭火器的有效期限为6年。

二、维修期限

1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;

2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-04

报废规定:

灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

a) 水基型灭火器——6 年;

b) 干粉灭火器——10 年;

c) 洁净气体灭火器——10 年;

d) 二氧化碳灭火器和贮气瓶——12 年。

报废灭火器需要对灭火器进行外观检查,确认灭火器的规格型号以及是否属于报废范围;检查灭火器的内部压力,只有在确认灭火器内部无压力时,方可拆卸。

对确认属于报废范围的灭火器进行报废处理; 对确认不属于报废范围的灭火器筒体、贮气瓶、器头和推车式灭火器的喷射软管组件逐个进行水压试验,合格后方可使用。

扩展资料:

报废规定:灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

1.手提式化学泡沫灭火器——5 年;

2.手提式酸碱灭火器——5 年;

3.手提式清水灭火器——6 年;

4.手提式干粉灭火器(贮气瓶式)——8 年;

5.手提贮压式干粉灭火器——10 年;

6.手提式 1211 灭火器——10 年;

7.手提式二氧化碳灭火器——12 年;

8.推车式化学泡沫灭火器——8 年;

9.推车式干粉灭火器(贮气瓶式)——10 年;

10.推车贮压式干粉灭火器——12 年;

11.推车式 1211 灭火器——10 年;推车式二氧化碳灭火器——12 年。

参考资料:

消防灭火器百度百科

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-09-22

灭火器有效期限:中华人民共和国行业标准 GA95—2007《灭火器维修与报废》第七条报废规定:
1、水基型灭火器有效期:6年;

2、干粉灭火器:10年;

3、洁净气体灭火器:10年;

4、二氧化碳灭火器和储气瓶有效期:12年;

干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是灭火器筒体的8年有效期;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,一般来说灭火剂的有效期为1到2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。

扩展资料:

灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火器内装填的成分不一样,是专为不同的火灾起因而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。

灭火器具是一种平时往往被人冷落,急需时大显身手的消防必备之物。尤其是在高楼大厦林立,室内用大量木材、塑料、织物装潢的今日,一旦有了火情,没有适当的灭火器具,便可能酿成大祸。

古时的灭火器具很简单,无非是钩、斧、锹、桶之类。第一个真正的专用灭火器是由英国船长、诺福克郡人曼比于1816年发明的,它仅是一两个装1升多水并充有压缩空气的圆桶。

到19世纪中叶,法国医生加利埃发明了手提式化学灭火器。将碳酸氢钠和水混合放在筒内,另用一玻璃瓶盛着硫酸装在桶口内。使用时,由撞针击破瓶子中,使化学物质混合,产生二氧化碳,把水压出桶外。

1905年,俄国的劳伦特教授在圣彼得堡发明一种泡沫灭火剂,把硫酸铝与碳酸氢钠溶液混合并加入稳定剂,喷出后生成含有二氧化碳的泡沫,浮在燃烧的油、漆或汽油上,能有效地隔绝氧气,窒熄火焰。

1909年,纽约的戴维森取得一项专利,利用二氧化碳从灭火器内压出四氯化碳,这种液体会立即变成不可燃的较重气体以闷熄火焰。此后又出现了干粉灭火器,液态二氧化碳灭火器等多种小型式灭火器。

参考资料:

中国消防资源网-灭火器的使用与维修

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-10-10
一)各类泡沫灭火器,有效期一年,每年维修一次;

二)各类二氧化碳灭火器,有效期二年,每两年维修一次;

三)各类干粉灭火器,有效期二年,每两年维修一次;

四)各类1211灭火器,有效期五年,维修年限视保管情况而定。
第4个回答  2010-05-17
消防法是管理性法规,不会规定消防设施的维护标准,那需要查阅消防设施技术标准,但地方法规可以高于技术标准,例如:技术标准规定灭火器按不同分类1-2年进行检测,但各地方的消防总队均规定灭火器每年必须经有资质单位进行检测,你如果按技术标准去打官司,是赢不了的。