档案馆环境温度和湿度规定标准

如题所述

第1个回答  2022-07-11
档案馆温湿度管理暂行规定

档案馆是永久保管档案的基地,档案馆建筑是档案馆工作的基础。为有利于档案的长久保存和建筑档案馆舍时有所遵循,特制定本规定。

  本规定适用于各级综合档案馆。军队系统及专业性档案馆,除专业的特殊要求外,应参照执行。

  一、档案库房的温湿度要求(见表)

档案库房的温湿度表

档 案 库,采 暖 库,夏 季温 度14~24℃,不小于14℃不大于24℃。相对湿度,45%~60%不低于45%,不大于60%

在规定范围内,温、湿度每昼夜波动幅度要求:温 度±2℃,相对湿度±5%;

  二、各类技术用房的温湿度要求

  1.胶片及缩微技术用房的温湿度要求(见表)

胶片及缩微技术用房温湿度表

用 房 名 称

温 度

相 对 湿 度

工作间(拍照、拷贝、校对、阅读)

18~28℃

40%~60%

胶片库

拷贝片

14~24℃

40%~60%

母 片

13~15℃

35%~45%

 2.电子计算机用房的温湿度要求

  参照GB 2887—82计算站场地技术要求。

  3.其他技术用房的温湿度要求(见表)

档案馆其他技术用房温湿度表

用 房 名 称

温 度

相对湿度

裱糊

复印

声像

磁带库

18~2 8℃

18~28℃

20~25℃

14~24℃

50%~70%

50%~65%

50%~60%

40%~60%

《档案馆温湿度管理暂行规定》编制说明

  一、制定原则

  1.有利档案制成材料的保存。

  2.尽可能限制档案霉腐菌的生长繁殖。

  3.参考设备和专用房间的特殊要求。

  4.考虑国民经济条件的可行性。

  5.根据我国地理位置和气候条件。

  二、参考依据

  1.现行测定纸张物理强度的标准温度为20±2℃;相对湿度为50%~60%。

  2.参考了有关档案制成材料测定的标准温度。如:双面复写纸标准(GB 2801—81)中规定复写次数,正反色差测定的打印温度为25±1℃;又如:蓝黑墨水标准(QB 551—81)中贮存温度为2~37℃。

  3.霉腐菌的最适宜温度范围为25~37℃,最低相对湿度要求(见表):

几种霉菌生长要求的最低相对湿度表

霉 菌 名 称

相 对 湿 度

青霉(Penicillium spcos)

刺状毛霉(Mucor spinosa)

黑曲霉(Aspergillus niger)

灰绿曲霉(Aspergillus glaucor)

耐旱真菌(Saccharomyccs)

黄曲霉(Aspergillus plarus)

80%~90%

93%

88%

78%

60%

90%

 4.参考国外部分国家的档案馆温湿度管理现行规定(见表):

国外一些档案馆温湿度表

国 名 及 馆 名

温 度/℃

相 对 湿 度

法国国家档案馆

美国国立档案馆

美国家谱档案馆

英国丘园档案馆

马来西亚

加拿大

联合国档案馆

日本

新加坡

巴哈马

苏联

联邦德国档案馆

20~24

20~24

15~24

15~25

21~24

17

20~24

22

21~24

18

14~18

18±1

50%~55%

40%~54%

50%~60%

50%~60%

50%~65%

50%~55%

46%~54%

55%

50%~65%

59%

50%~65%

50±5%

  三、几点说明

1.库房温、湿度,根据节约能源的原则,在不同季节可选用14~24℃范围内的某一适当温度。

2.地下库温度可不受此规定的限制。

3.办公及其他辅助用房不做规定
相似回答