电磁继电器选购
(1)电流继电器根据负载所需的保护分为:过电流继电器和欠电流继电器。
过电流继电器的主要参数是额定电流和工作电流。额定电流应大于或等于被保护电动机的额定电流。根据电动机的工作条件,工作电流应设置为启动电流的1.1至1.3倍。通常,绕线转子的异步电动机的起动电流被认为是额定电流的2.5倍,而笼型异步电动机的起动电流被认为是额定电流的5至7倍。选择过电流继电器的工作电流时,应具有一定的灵活性。
欠电流继电器通常用于直流电动机和吸盘的低电平磁保护。选择的主要参数是额定电流和使能电流。额定电流应大于或等于额定励磁电流,使能电流的设置电流应小于励磁电路正常工作范围内可能出现的最小励磁电流,该最小励磁电流可以是最小励磁电流的0.85倍。选择欠电流继电器地释放电流时,应有一定的调整空间。
(2)电压继电器根据其在控制电路中的作用分为过电压继电器和欠电压继电器(零电压继电器)两种。
选择过电压继电器的主要参数是额定电压和工作电压。可以将工作电压设置为系统标称电压的1.1-1.5倍。欠压继电器通常用作电磁继电器或小型接触器,其选择仅需满足一般要求,而使能电压值没有特殊要求。