如何选用电流继电器

如题所述

 选择继电器时,应主要考虑电源种类、触点的额定电压和额定电流、线圈的额定电压或额定电流、触点组合方式及数量,吸合时间及释放时间等因素。下面介绍几种常用继电器的选择原则。

  1、电磁式继电器的选择

  (1)电流继电器根据负载所要求的保护作用,电流继电器分为过电流继电器和欠电流继电器两种类型。

  过电流继电器选择的t要参数是额定电流和动作电流,其额定电流应大于或等于被保护电动机的额定电流,动作电流应根据电动机工作情况按其起动电流的1.1~1.3倍整定。一般绕线转子异步电动机的起动电流按2.5倍额定电流考虑,笼型异步电动机的起动电流按5-7倍额定电流考虑。选择过电流继电器的动作电流时,应留有一定的调节余地。

  (2)电压继电器根据在控制电路中的作用,电压继电器分为过电压继电器和欠电压(零电压)继电器两种类型。

  

  2、热继电器的选择

  热继电器主要用于电动机的过载保护,通常选用时按电动机的型式、工作环境、起动情况及负载性质等几方面综合加以考虑。

  (1)热继电器结构型式当电动机绕组为丫联结时,可选用两相结构的热继电器,如果电网电压严重不平衡、工作环境恶劣,可选用三相结构的热继电器;当电动机绕组为△联结时,则应选用带断相保护装置的三相结构热继电器。

  (2)热继电器额定电流 对于长期正常运行的电动机,热继电器热元件额定电流取为电动机额定电流的0.95—1.o5倍;对于过载能力较差的电动机,热继电器热元件额定电流取为电动机额定电流的0.6~0.8倍。

  3、时间继电器的选择

  时间继电器的类型很多,选用时应从以下几方面考虑:

  (1)电流种类和电压等级电磁阻尼式和空气阻尼式时间继电器,其线圈的电流种类和电压等级应与控制电路的相同;电动机式和晶体管式时间继电器,其电源的电流种类和电压等级应与控制电路的相同。

  (2)延时方式根据控制电路的要求来选择延时方式,即通电延时型和断电延时型。

  (3)触点型式和数量根据控制电路的要求来选择触点型式(延时闭合或延时断开)及数量。

  (4)延时精度电磁阻尼式时间继电器适用于精度要求不高的场合,电动机式或电子式时间继电器适用于延时精度要求高的场合。

  (5)操作频率操作频率不宜过高,否则会影响电寿命,甚至会导致延时动作失调。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-09-29

  电磁继电器选购

  (1)电流继电器根据负载所需的保护分为:过电流继电器和欠电流继电器。

  过电流继电器的主要参数是额定电流和工作电流。额定电流应大于或等于被保护电动机的额定电流。根据电动机的工作条件,工作电流应设置为启动电流的1.1至1.3倍。通常,绕线转子的异步电动机的起动电流被认为是额定电流的2.5倍,而笼型异步电动机的起动电流被认为是额定电流的5至7倍。选择过电流继电器的工作电流时,应具有一定的灵活性。

  欠电流继电器通常用于直流电动机和吸盘的低电平磁保护。选择的主要参数是额定电流和使能电流。额定电流应大于或等于额定励磁电流,使能电流的设置电流应小于励磁电路正常工作范围内可能出现的最小励磁电流,该最小励磁电流可以是最小励磁电流的0.85倍。选择欠电流继电器地释放电流时,应有一定的调整空间。

  (2)电压继电器根据其在控制电路中的作用分为过电压继电器和欠电压继电器(零电压继电器)两种。

  选择过电压继电器的主要参数是额定电压和工作电压。可以将工作电压设置为系统标称电压的1.1-1.5倍。欠压继电器通常用作电磁继电器或小型接触器,其选择仅需满足一般要求,而使能电压值没有特殊要求。

本回答被网友采纳
相似回答