电流互感器为什么要有变比
麻烦哪位能详细的说明下,谢谢
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-11-09
1、变比就是电流的变化比例,电流互感器就是把大电流变成小电流,用于保护、测量、计量等,这样可以节省设备的绝缘造价,保证人身安全等。
2、电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WBtvBXBvv.html
其他回答
第1个回答 2010-04-30
电流互感器是将一次回路的大电流按照一定的变比在二次侧感应出相应的小电流,用于计量、测量、保护等
没有变比的话电流互感器也就失去了他的作用
第2个回答 2010-04-30
CT,电流互感器,英文拼写Current Transformer,是将一次侧的大电流,按比例变为适合通过仪表或继电器使用的,额定电流为5A或1A的变换设备;它的工作原理和变压器相似。由上述可见设置CT的主要目的是为了保护或测量,尤其是测量时要求精确度,因此CT的主要要求之一就是变换的准确性。试想如果某用户电能计量用的是CT加有功电能计量表,CT变比误差极大,可行否?如此一来或者供电部门吃亏要么用户吃亏。
本回答被网友采纳
第3个回答 2010-05-11
由互感器的作用和原理来决定
第4个回答 2010-04-30
类似于变压器嘛
相似回答
电流互感器为什么要
做成100比5的
变比
?
答:
值得一提的是,“100比5”的
变比
不是固定的,不同的
电流互感器
型号可以有不同的变比。有些电流互感器的变比可以低至5比1,而有些则可以高至1000比1。因此,在使用电流互感器之前,
需要
准确地确定电流的变比,以确保所得到的结果是准确的。总之,“100比5”这个比例是电流互感...
关于
电流互感器
的
变比
答:
总之,
电流互感器的变比是反映其转换电流能力的重要参数,对于电力系统的正常运行和测量精度具有重要意义
。在选择和使用电流互感器时,必须充分考虑并合理设置其变比值,以确保系统的安全和稳定。
电流互感器变比什么
意思?
答:
2. 变比的概念:变比是描述电流互感器性能的一个重要参数。简单来说,
变比就是电流互感器一次电流与二次电流之间的比例关系
。一次电流指的是电力系统中的实际电流,而二次电流则是电流互感器输出的电流,通常用于测量或保护设备。变比决定了电流互感器对一次电流的转换比例。3. 变比的重要性:了解电流互感...
电气中的
电流互感变比
是
什么
意思啊?
答:
电流互感器的变比就是 互感器 一次侧(或者叫原边)与二次侧 (或者叫次边)的电流变比
。例如500/5A,就是说,如果一次侧的电流是500A,二次侧的感应电流就是5A。在一定范围内,都是这个比例关系。
电流互感器
,
变比
为200/1和变比为1000/5,一样嘛?有
什么
区别?
答:
所以经过
电流互感器
将大电流变成小电流。
变比
是在针对不同负荷大小情况下设计的。一次电流大时,变比就大,反之就小。但必须合适,比如一次电流最大值长时间超过300a,而你选的250/5的电流互感器就会因为过载而烧毁,但一次侧电流较小,你选用较大的电流互感器,计量就会不准确。
为什么
电度表要用
电流互感器
搞一个
变比
出来?
答:
因为被测电流较大,不可能直接接入电度表,所以采用电磁式
电流互感器
。电磁式电流互感器(以下简称电流互感器),它的工作原理和变压器相似。电流互感器的特点是: (1)一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;(2)电流互感器二次线圈...
电流互感器变比
是
什么
?
答:
如最大变流比为150/5的
电流互感器
,其一次最高额定电流为150A,如需作为50/5的互感器来用,导线应穿绕150/50=3匝,即内圈穿绕3匝,此时外圈为仅有2匝。即看穿了几匝,只要数清楚内圈有几圈就可以了。如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器,要作50/5的互感器使用,换算公式为:一次穿芯...
为什么
三项带
电流互感器
的电表读数要乘一个
变比
呀?这是什么原理呢?_百 ...
答:
因为电表接到的是电流互感器,不是真实的负载电流,
电流互感器有
个
变比
。真实的读数那就要乘这个变比
电流互感器变比什么
意思?
答:
电流互感器
流过一次绕组与二次绕组电流比。
变比
(transformation ratio )包括变压器变比、电压互感器(TV)变比和电流互感器(TA)变比,变压器的变比K(即电压比)是在变压器空载条件下,高压绕组电压U1和低压绕组电压U2之比。对于三相变压器而言,铭牌上的变比通常是指高压绕组额定线电压U1N和低压绕组额定线...