中央空调维护保养内容都有哪些

如题所述

中央空调系统的年度保养一般选择在秋冬交接时进行,保养内容如下:
(1)检查启动盘。其中包括接触器是否良好,电线连接是否松动,对启动柜内部进行清理。
(2)启动冷冻、冷却水泵,根据机组设计要求调整水流量。
(3)检查油泵、油压差开关的工作情况,记录油压差及油泵流量,并更换油过滤器。
(4)更换冷媒过滤器、蒸发器回油过滤器和吸气口回油过滤器。
(5)检查各温度传感器参数是否在正常范围内。
(6)检查各压力变送器,并调整调校回零位。
(7)检查机组线路有无松脱状况,并给予紧固。
(8)测试压缩机电动机和电动泵电动机的绝缘情况,如出现异常,应查清原因并排除。
(9)检查各机械控制装置,并进行清洗,使之灵活可靠。
(10)检查风门驱动,收紧链盘,调整风门加速及时间误差。使之符合驱动fe息的需要。
(11)检查油温是否正常。油冷却系统、冷却热力膨胀阀、蒸发器高位回油电磁阀、蒸发器低位回油电磁阀是否正常。
(12)拆卸冷凝器及蒸发器水盖板,清除管束交换器表面的水垢。
(13)抽真空除湿,检测蒸发器压力,测试漏点,灌注冷冻油。平衡系统冷媒压力,开启隔离阀及检修阀。
(14)机组运行调试。启动机组对冷冻水进出口温差、冷却水进出口温差、蒸发器温度与冷冻水进出水温差、冷凝温度与冷却水温度差、排气温度、油压、油温和电流等参数进行调试,确保机器的工作效率和功耗都达到良好状态。
(15)校正各安全装置(包括高压保护、低压保护、排气温度保护、轴承温度保护、电动机温度保护)的保护值。
(16)检查盘管的腐蚀情况,并作好记录,提交建议性报告。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-25
中央空调系统的年度保养一般选择在秋冬交接时进行,保养内容如下:(1)检查启动盘。第2个回答  2018-04-04
1)检查机组启动柜和控制柜内的电器接线连接紧固,接触器、继电器接点接触可靠并清理;
2)检查压缩机电机、油泵电机绝缘程度,绝缘测试,对启动柜进行模拟测试;
3)检查电机保护装置的内部设定;
4)检查整定所有操作和安全控制器;
5)检查电脑装置,检查运行程序里的安全设置值,及时更新控制软件版本;
6)系统检漏,必要时进行压力检漏;本回答被网友采纳
相似回答