哪本规范对钢筋马凳有具体要求?

如题所述

钢筋绑扎规范 2010-09-21 18:09:28

非常详细的建筑工程钢筋绑扎隐蔽验收内容 2009-7-31 

下面是一份非常详细的建筑工程钢筋绑扎隐蔽验收内容,对实际工作有非常强的指导作用:
1暗柱内容:
1.1柱根部钢筋上水泥浆已清理干净。
1.2为保证暗柱主筋位置准确,采用定距框控制
1.3柱钢筋绑扎:
1.3.1柱箍筋的个数根据图纸要求确定,第一根箍筋距两端50mm开始设置。
1.3.2在立筋上画箍筋位置线,然后从上往下采用缠扣法绑扎。
1.3.3箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎,箍筋与立筋要垂直,绑扣丝头应向里。
1.3.4暗柱箍筋与墙筋绑扎要求:暗柱箍筋与墙水平筋错开20mm以上,不得并在一起。
2.墙体、暗柱、联系梁钢筋:
2.1墙根部钢筋上水泥浆已清理干净。
2.2墙体钢筋已经调整。即位移过大要求按1:6调整,一级钢筋的弯钩一律朝里,不垂直的调直。
2.3起步筋要求:
2.3.1暗柱边第一根墙筋距柱边的距离为50mm。
2.3.2墙第一根墙筋距离混凝土板面50mm。
2.3.3暗柱第一根箍筋距离混凝土板面30mm。
2.3.4连系梁距暗柱边箍筋起步50mm。
2.3.5连系梁箍筋如柱一个箍筋50mm。
2.4墙体竖筋搭接要求:
2.4.1搭接长度不小于45d,搭接处保证有三根水平筋。绑扎范围不少于三个扣。墙体立筋50%错开,其错开距离不小于相邻接头中-中1.3倍搭接长度。
2.4.2墙体水平筋节点要求相邻绑扎接头错开。
2.5竖向梯子筋要求:
2.5.1采用比墙筋大一个规格的钢筋制作,以代替竖筋。
2.5.2顶模筋等于墙厚减2mm。250mm、300mm、350mm厚的墙顶模筋长度应为248mm、298mm、348mm。
2.5.3顶模筋自立筋至端头的长度为水平筋保护层加水平筋直径减1mm,如保护层为15mm,Φ12水平筋,长度为15+12-1=26mm,顶模的根数为3根。顶模筋端头刷好防锈漆。
2.5.4非顶模筋每侧长度为水平筋直径。
2.5.5每段墙竖向梯子筋设置数量要求间距为1米,每段墙2个或2个以上,要求同一标高,绑扎到位。
2.6水平梯子筋要求:
2.6.1采用短斜钢筋制作。
2.6.2水平梯子筋按图制作并符合该段墙体的钢筋间距,专墙专用。
2.6.3 墙体筋绑扎时设在墙模板口以上300mm,并绑扎到位。
2.7柱的定距框:
2.7.1要求制作准确,绑扎牢固。
2.8保护层要求:
2.8.1墙、柱、梁均采用塑料垫块,符合保护层厚度,钢筋直径和强度要求。
2.8.2设置间距600mm×600mm,呈梅花形布置
2.8.3梁、柱筋垫块设置在主筋上,墙筋垫块设置在墙水平筋上。
2.9对箍筋的要求:2.9.1弯钩必须平行,弯钩角度为135。。
2.9.2平直部分为10d,且两根长短一致。2.9.3弯心符合主筋直径,且与主筋绑扎到位。
2.9.4四个角在同一平面上。
2.9.5绑扎牢固。
2.9.6柱箍筋开口分别设在四个角。
2.9.7对柱、过梁箍筋要求直径,间距符合设计要求。凡要求箍筋加密的,其间距按5d且10cm控制。即大于Φ20以10cm控制,小于Φ20以5d控制。
2.9.8连系梁箍筋要求不倾斜,间距均匀,开口设置在上部两边。
2.9.9单支箍按图纸要求设置,弯钩为135。,平直长度为10d.
2.10洞口加筋要求:凡是洞口墙筋截断处加三边开口箍筋。并按图纸要求附加洞口加筋。
2.11连系梁钢筋锚固:
2.11.1长度必须符合设计和规范要求。
2.12梁主筋必须设在箍筋四角,两排主筋间距为钢筋直径小于或等于25mm。
3.顶板钢筋:
3.1板筋绑扎前的控制:
3.1.1对墙筋、连系梁筋及施工缝处板筋水泥浆已清理干净。
3.1.2设置水平梯子筋及暗柱定距框。以上各项未做完不得进行板筋绑扎。
3.2网眼尺寸偏差不得超过10mm。
3.3起步筋第一根板筋距墙边尺寸50mm。
3.4绑丝要求:
3.4.1上筋绑丝朝下,下筋绑丝朝上,与钢筋垂直。
3.4.2绑丝甩头长短基本一致,长度不超过50mm。
3.4.3相邻绑丝呈“八”字扣。
3.5混凝土板面钢筋:
3.5.1不准用电弧点焊。
3.5.2有出电线管时应采用“z”字形钢筋绑扎牢固。
3.6双层网片间的钢筋马凳设置。
3.6.1设置间距不大于1米,且高度满足保护层要求,制作符合要求。
3.6.2马凳高度=板厚-保护层×2-两排钢筋直径。
3.7保护层顶板15mm,梁筋25mm,偏差不能超过3mm。
3.8板筋垫块:
3.8.1采用塑料垫块,厚度和强度符合保护层要求。
3.8.2垫块间距不大于600mm,梅花形设置。
3.9板面预留洞,周围钢筋预留洞直径大于200mm,小于300mm时,板筋应弯曲绕管通过。
3.10钢筋端头锚固要求:锚固至外侧竖筋边。
钢筋绑扎操作规程
1 墙体钢筋为双排双向钢筋,水平筋在外,竖向筋在内且绑扎搭接;双排筋之间,梅花布置拉筋。
2 梁板钢筋的铺放顺序为板中上筋,次梁的上筋,最下为主梁的上筋;主梁的下筋在次梁之下。双向楼反下部钢筋为短向钢筋在下,长向钢筋在上。在板支座处,上部受力筋在上,分布筋在下。
3 钢筋采用绑扎搭接时,接头错开距离应满足图纸要求。采用焊接或直螺纹接头时,接头错开距离不小于35d且不小于500mm。绑扎接头区段内,接头数量受拉筋不大于25%,受压筋不大于50%。焊接或直螺纹接头区段内,接头数量不大于50%。
4 钢筋搭接长度必须符合设计及规范要求,根据混凝土强度等级、钢筋级别及规格确定。
5 直螺纹钢筋连接时,钢筋丝头表面不得有严重的锈蚀或破损。接头处必须拧紧,使两钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧或锁母锁紧。接头连接后,套筒两端外露完整丝扣不得超过2扣。
6 钢筋采用焊接时,焊工必须持证上岗,无证者一律不准操作。采用电弧焊时,焊缝高度要求10mm,气泡、浮渣要清理干净。搭接焊钢筋必须提前预弯,两根钢筋与焊缝中心应在同一条直线上,弯折角度不得大于4°。
7 墙体钢筋绑扎时,放好墙体边线,墙体每侧先绑扎2~4根立筋,并画好分档标志(立筋间距不宜超过3m)。按竖向分档标志上中下三道水平筋固定立筋间距。柱边至第一根墙体立筋距离为50mm,之后现绑扎水平筋,第一根水平筋距楼面50mm。墙体双层筋绑扎时先绑一侧钢筋,再绑另一侧钢筋,同时绑扎墙体拉结筋,且梅花形布置。
8 为确保暗柱、墙体钢筋的间距、保护层、钢筋垂直度及轴线位置准确,墙体钢筋绑扎必须采用定距框及梯形钢筋,梯形钢筋与所固定的每根钢筋必须绑扎牢固。梯形筋的间距位置应符合施工方案要求。
9 板墙预留洞口时,当洞口尺寸小于300mm时,钢筋不允许截断,将钢筋在洞边绕过;当洞口尺寸大于300mm而小于800mm时,应在洞口每侧设置截面积不小于宽度内被截断受力钢筋的一半,图纸另有要求时按图纸进行施工。更大的洞口具体按施工图进行施工。
10 墙体钢筋绑扎丝采用八字扣。柱、梁筋绑扎采用兜扣。楼板钢筋绑扎采用满扣绑扎。墙体绑扎丝头都应朝向墙内。
11 柱筋绑扎时先在柱四角用粉笔划出箍筋间距,由下而上逐一绑扎箍筋,第一道箍筋距楼面50mm,箍筋四角与柱筋要紧贴绑牢。
12 梁筋绑扎时,在梁主筋上画好箍筋间距,套上全部箍筋,在已画好的位置处与上层主筋绑扎牢固。箍筋与主筋要垂直,箍筋弯钩的叠合处应交错绑扎,梁筋的锚固长度应满足要求。
13 板筋绑扎前按设计要求在顶板上画好钢筋分档标志,用墨斗弹出钢筋位置线。对照钢筋料表备好所绑部位的钢筋料;在高低处先绑扎低跨板筋,后绑扎高跨板筋。上下层钢筋之间应设置马登,保证上下层的钢筋间距。
14 顶板、墙体及梁底采用塑料垫块。顶板钢筋绑扎完毕放置垫块,梅花形错开,间距1000mm,垫块应成一直线。
15 楼梯钢筋绑扎前在支好的楼梯模板上画出钢筋的位置分档线,备好钢筋料。绑扎顺序为由上而下先梯段后平台,先绑扎楼梯梁钢筋后绑扎梯段和及平台钢筋,先主筋后分布筋。楼梯下铁绑扎好后垫好垫块再绑扎楼梯负筋,防止上下人员踩踏,确保钢筋质量。
16 绑扎外墙外侧钢筋时,外架必须到位,防护齐全并安全可靠。
17 吊运钢筋时信号工应在保证堆放处无人员时方可指挥下料。
18 实行限额领料,绑扎安装班组领料必须由责任工程师签名,由班长领料。
19 安装班多余的剩料必须退还制作班,并履行签字手续。