第1个回答  2022-10-11
焊缝长度计算按每条长度叠加。

同样长度的H型钢有4条焊缝,比只有2条焊缝的T型钢多一倍

1、在对接接头和T形接头中,垂直于轴心拉力或轴心压力的对接焊缝或对接与角接组合焊缝,其强度应按下式计算:

式中 N——轴心拉力或轴心压力;

lw——焊缝长度;

t——在对接接头中为连接件的较小厚度;在T形接头中为腹板的厚度;

ftw、fcw——对接焊缝的抗拉、抗压强度设计值。

2 在对接接头和T形接头中,承受弯矩和剪力共同作用的对接焊缝或对接与角接组合焊缝,其正应力和剪应力应分别进行计算。但在同时受有较大正应力和剪应力处(例如梁腹板横向对接焊缝的端部),应按下式计算折算应力:

注:1 当承受轴心力的板件用斜焊缝对接,焊缝与作用力间的夹角θ符合tanθ≤1.5时,其强度可不计算。

2 当对接焊缝和T形对接与角接组合焊缝无法采用引弧板和引出板施焊时,每条焊缝的长度计算时应各减去2t。

7.1.3 直角角焊缝的强度计算。