家用楼道电表220V15(60)A,在9000瓦的时候显示超功率,并且在几分钟后跳闸?

家里用即热热水器,8500瓦的,楼道电表显示220V15(60)A,今天去看9000多瓦的时候电表自动跳闸,而且显示超功率,这正常吗?

首先,就您的问题,

①未超过电表和电表箱微断开关的额定电流和功率,正常情况下,跳闸是不正常的。

②但是,如果此时有漏电情况,电表箱跳闸是正常的保护。

电表跳闸是指当电量大于电表所承受的电流时,电路产生了自动性的保护电路分闸断开的情况。这种跳闸是保护性质的设定,目的是防止超负荷烧毁电路,从而引发火灾。

电表跳闸的原因可能包括:

①电器短路,当电器出现故障时,会导致电表启动自我保护断开断路器的动作,以保护电源。

②电压超负荷,当电压电流超过电表的承受功率时,电表会自动跳闸。

③电压不稳定也可能导致电表跳闸。

此外,如果家中使用的电器功率过大,例如空调、热水器、洗衣机等大功率电器,同时开启时③可能会超过电路的承载能力,导致跳闸。如果电器质量不合格或者使用时间较长,可能会出现漏电情况,也会引发跳闸。在铺设线路时,如果连接不稳定,通电后或通过较大电流时,也能由于连接不稳定造成跳闸。

在生活中,为了避免电表跳闸,需要注意用电安全,例如不要长时间开启电器,避免使用多个大功率电器,及时维修损坏的电器和电路,不要使用湿手触碰电源等。如果家中电线出现老化等情况,应及时更换新的电源线,以确保用电安全。

您的问题

【分析】

根据P=UI求出电能表允许接入的最大功率,然后与用电器的总功率相比较即可得出答案.

本题考查了电能表参数的理解与电功率公式的应用,要注意电能表允许接入的最大功率和允许通过的最大电流的计算方法.

【解答】

解:由电能表的铭牌可知,正常工作时的电压为220V,允许通过的最大电流为60A,

则电能表允许接入的最大功率:

P=UI=220V×60A=13200W,

因13200W>9000W,

所以,当接入电路的总功率为9000W时,电能表不会显示超功率,

因电能表显示超功率,则可能是即热式电热水器短路造成的;

若电路中只有即热式电热水器在工作,则通过电能表的电流:

I= U/P= 220V/8500W≈38.6A,

因38.6A<60A,

所以,此时电能表不会显示超功率,也不会跳闸;

若电路中还有其它的用电器在工作,因电路中的总功率过大,则通过电能表的电流会超过60A,此时电能表会显示超功率,并且几分钟后跳闸.

答:①当接入电路的总功率为9000W时,正常时,电能表不会显示超功率,也不会跳闸;

②若电路中只有即热式电热水器在工作,则通过电能表的电流约为38.6A,此时电能表不会显示超功率,也不会跳闸;

若电路中还有其它的用电器在工作,因电路中的总功率过大,则通过电能表的电流会超过60A,此时电能表会显示超功率,并且几分钟后跳闸。

知识拓展:家用电表箱跳闸元件及原理

1.断路器

断路器是一种具有短路过载保护功能的开关电器,就是当线路发生短路或过载(过电流)时,能自动断开电源保证线路安全。因此断路器又称自动开关,又由于其开关触头暴露在空气中,又称为空气开关,简称空开。

家中用的都是微型断路器,微型断路器的特点就是模数化,做成18mm宽的单极断路器,然后再组合成2极、3极、4极断路器。

2.家用漏保的选择

1)漏电保护开关=漏电保护器+开关(空开)。主要用于防止漏电事故的发生。

2)漏电保护器有电子式和电磁式的。电子漏保需要辅助电源,该辅助电源来源于漏电断路器的出线端(负载端),跟线路的工作电压有关。电磁式漏保不需要辅助电源,里面没有线路板组件,跟开关的工作电压无关,只要线路产的漏电电流达到电磁式的漏电动作电流,漏电断路器就动作,切断后面电源,保护安全。电子漏保成本低,方便生产,抗干扰性没有电磁式漏电断路器好,现在最常见。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-02-27

家用楼道电表通常用于测量家庭或小型商业用电的电量。电表上的规格“220V15(60)A”意味着电表设计为在220伏特电压下工作,并且其额定电流为15安培,但短时间内可以承受高达60安培的电流。

当电器设备的总功率超过电表的承载能力时,电表可能会显示超功率,并在几分钟内跳闸。这是因为电表内部有一个过流保护机制,当电流超过其承受能力时,为了保护电路和避免火灾等危险,电表会自动切断电源。

对于9000瓦的功率,我们需要将其转换为电流值来判断是否超过电表的承载能力。在220伏特电压下,9000瓦的功率对应的电流是:

电流(I)= 功率(P)/ 电压(V)
I = 9000瓦 / 220伏特 ≈ 40.9安培

这个电流值超过了电表短时间内的最大承载能力(60安培),但没有超过电表的额定承载能力(15安培)。因此,在正常情况下,电表不应该因为9000瓦的功率而跳闸。

然而,如果电表在短时间内承受了超过其短时承载能力的电流,比如因为某个设备突然启动或短路等原因,电表可能会触发过流保护机制并跳闸。此外,如果电表本身存在故障或老化,也可能导致误跳闸。

因此,如果您的楼道电表在9000瓦的功率下显示超功率并在几分钟后跳闸,建议您检查以下几点:

    确保电器设备的总功率不超过电表的承载能力。

    检查是否有设备突然启动或短路等异常情况。

    检查电表是否存在故障或老化等问题。

    如果以上检查都没有发现问题,建议您咨询专业电工或供电部门,以便进一步排查问题并解决问题。

第2个回答  2024-02-27
1,让我们来计算一下家用即热式热水器的额定电流(电热式,功率因数以1.0计,则额定电流I=P/U=8500W÷220V≈38.6A
2,电表15(60)A含义:
括号内的电流
括号内的电流——示例中的是60A,指的是电能表的最大额定电流。电能表不同于其它设备,它的额定电流受环境因素影响较大,因此在出厂时,一般会留出一定的余量——实际最大额定电流为标注电流的120%。因此,括号内的数字如果是60的话,则它的最大额定电流就是72A——如果不是特别恶劣的环境,一般对最大额定电流的影响不会达到20%。所以标注60A的电表,实际使用时最大额定电流一般是72A左右。
这里括号外的15,叫做基本电流,又叫标定电流。它是由电能表的起动电流决定的——让电表能够连续转动并持续计量的最小电流值。一般智能电表的起动电流为标定电流的0.4%。即标定电流为5A的电表,使用时,只要电路中的电流达到0.02A,就会被计费。标定电流和最大额定电流之间会有一个比值,比如15(60)A,就是4倍的关系。这个比值就叫做“负载宽度”。一般有2倍、4倍、6倍、8倍甚至十几倍——负载宽度越大,需要的技术水平就越强,同时电表的价格自然也就更高了。

3,单纯使用电热热水器,功率最大时,电流约为38.6A,电表不会报超功率。应考虑同时有其他设备使用,所以在用设备电流超电表电流。