电线平方和功率对照表 电线平方和功率对照表详细阐述了不同截面积电线的功率承载能力。通常所说的电线平方是指电线的截面积,通常以平方毫米为单位。以下是一份电线平方和功率的对照表。
电线平方和功率对照表1
家用常用电线功率:
- 1.5平方的塑铜线可容纳2200W
- 2.5平方的塑铜线可容纳3500W
- 4平方的塑铜线可容纳5200W
- 6平方的塑铜线可容纳8800W
- 10平方的塑铜线可容纳14000W
电线负载电流值:
- 1平方至1.5平方:6A至8A
- 2.5平方:16A至25A
- 4平方:25A至32A
- 6平方:32A至40A
电线平方的计算:
- 电线的半径可通过公式电线平方数(单位是平方毫米)=π(3.14)×r(单位是毫米)计算得出。例如,2.5平方电线的半径为0.9毫米。
- 电缆的大小以平方表示,多股线则是每根导线截面积的总和。
功率测量方法:
- 二极管检测功率法
- 等效热功耗检测法
- 真有效值/直流(TRMS/DC)转换检测功率法
- 对数放大检测功率法
电线平方和功率对照表2
电流(I)与功率(P)的关系:
- 三相电:电流 = 功率 ÷ 380 ÷ 1.732
- 单相电:电流 = 功率 ÷ 220
线负载计算:
- 铜导线面积等于负载功率千瓦数乘以0.65。得数小于或等于导线实际截面的就选其值,大于的选粗一级的导线,铝线在算出铜线结果的基础上粗一级。
用线大小计算:
- 例如,22千瓦220伏特负载,额定工作电流是100安培。铜线载流量是每平方毫米7安培左右,建议使用25平方毫米铜导线。
- 380伏特负载,额定工作电流是44安培。建议使用10平方毫米铜导线。
电线平方和功率对照表3
常用电线名称:
- BV硬线:是铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆,简称塑铜线,是电线电缆中最常用的一种线。
电线的最大负载:
- 导线的负载要与匹配的空气开关相结合。空气开关型号有10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A等。
- 为了安全起见,通常取0.8左右的系数。
家用照明和负载中:
- 1.5平方毫米导线,一般用C10A空气开关
- 2.5平方毫米导线,一般用C16A空气开关
- 4平方毫米导线,一般用C25A空气开关
- 6平方毫米导线,一般用C32A空气开关
注意事项:
- 选用开关并不是越大越好,而是要选择合适的。如果选择了过大的空气开关,导线过热烧毁了,但空气开关却不动作。
- 6平方毫米以上电线因线径较粗,一般不会进行暗穿管作业。实际工作中10平方毫米对应空气开关63A,16平方毫米对应空气开关80A,25平方毫米对应空气开关100A,35平方毫米对应空气开关125A。
总结:
- 计算电线负载时可以根据其对应空开的额定电流来计算功率。例如,4平方毫米电线对应的是25A的空开,如果是纯阻性负载,根据公式P=U*I,220V*25A=5500瓦,4平方线路可带最大负载为5500瓦。如果是洗衣机等感性负载,需要考虑功率因数,可能低于5500千瓦,如5000瓦或4500瓦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考