地面水池内空长2米宽1.2米高1.9米,盖板10公分混泥土、底板25公分混泥土,最深水位控制1.75米(4.2立方水),地基绝对硬实、无地震、无倾斜、防水绝对做到位,请大师们指点:1️⃣有多少水压?2️⃣长边的墙体能承受得住水压吗?能详细讲解就更好!
...
首先,我们来计算水池内的水压。水压是由水的密度、重力加速度以及水柱的高度决定的,计算公式为:
代入数值计算:
这意味着,在最深水位时,池底的水压约为 17150 帕斯卡(Pa)。
接下来,考虑长边墙体的承压能力。墙体能否承受水压主要取决于墙体的结构设计,包括厚度、材料强度以及配筋情况。您提到的水池长2米,宽1.2米,高1.9米,但实际水深控制在1.75米,墙体高度应为1.9米减去底板厚度(25cm)和顶板厚度(10cm),即1.55米。墙体的受力分析较为复杂,涉及到土壤对池壁的侧向支撑作用(如果有的话)、水压、自身重量等因素。
对于砖砌结构,一般而言,若设计合理并采用适当强度的砖块和水泥砂浆,考虑到水池的尺寸和水深,墙体通常能够承受这种程度的水压。但是,是否能够承受得住,还需具体分析墙体的厚度、砖混比例(如24墙、37墙)、是否有足够的钢筋配置来抵抗拉应力,以及施工质量等因素。
对于2米长的长边墙体,如果采用的是37墙(即墙厚为37厘米,通常指墙体由标准砖双排错缝砌筑而成,中间填充砂浆),按照常规的1:3水泥砂浆砌筑,不考虑特殊情况,通常是可以承受1.75米水深产生的水压,前提是施工质量良好、墙体完整无损、无裂缝,且地基稳定。
需要注意的是,实际工程设计中,还需要进行详细的结构计算,包括墙体的承载力分析、稳定性分析以及考虑长期浸泡在水中的耐久性问题。此外,水池的侧面和底部可能需要有防水层和保护层来防止水分渗透,进一步保障结构安全。