第4个回答 2010-05-20
技术要求
基本技术要求
(1)、主要计算参数
A、室外计算参数
位置:鄂尔多斯地区
夏季 冬季
空调室外计算干球温度29.9℃ 空调室外计算干球温度-22℃
空调室外计算湿球温度20.8℃ 采暖计算干球温度:-19℃
空调计算日平均温度:25℃ 通风计算干球温度:-13℃
通风计算干球温度:26℃ 平均风速:1.6m/s
平均风速:1.5m/s 最冷月月平均相对湿度:56%
最热月月平均相对湿度:64%
大气压力:889.4 大气压力:900.9
B、室内计算参数
住宅部分:
房间类型 室内温度(℃) 相对湿度(%) 新风量
(m3/h.人) 室内噪音
标准
夏季 冬季 夏季 冬季
卧室 26 18 50~60 40~50 / 40
起居室 26 18 50~60 40~50 / 45
餐厅 26 18 50~60 40~50 / 45
书房 26 18 50~60 40~50 / 45
活动室 28 16 50~60 40~50 / 50
会所部分:
房间类型 室内温度(℃) 相对湿度(%) 新风量
(m3/h.人) 室内噪音
标准
夏季 冬季 夏季 冬季
办公室 25 18 50~60 40~50 / 40
包间 25 18 50~60 40~50 / 40
休息区 25 18 50~60 30~40 / 45
商品部 25 18 50~60 40~50 / 50
动感单车 26 16 50~60 40~50 30 50
器械区 26 16 50~60 40~50 30 55
操房 26 16 50~60 40~50 30 50
办公楼部分:
房间类型 室内温度(℃) 相对湿度(%) 新风量
(m3/h.人) 室内噪音
标准
夏季 冬季 夏季 冬季
宿舍/套间 26 18 50~60 40~50 30 40
办公室 26 18 50~60 40~50 30 40
会议室 26 18 50~60 30~40 40 45
餐厅 26 18 50~60 40~50 20 50
休息室 26 16 50~60 40~50 20 50
大堂/咖啡厅 26 15 50~60 40~50 10 50
(2)、R410A直流变频多联式热泵空调机组系统名义工况定义:
室内回风干球温度 27 ℃
室内回风湿球温度 19 ℃
室外空气干球温度 35 ℃
室外空气湿球温度 24 ℃
(3)、R410A直流变频多联式热泵空调机组的运转环境温度范围及室内温度控制精度:
制冷运行时环境工况范围为-5℃—43℃
制热运行时环境工况范围为-20℃—15℃
室内温度控制在设定温度的±0.5℃之间
请问直流变频多联式热泵空调(冷媒为R410A),在冬季室外最低温度下(多少度下?),可以保证室内的环境温度(多少度?)。?夏季室外最高温度下(多少度下?)可以保证室内的环境温度?(是多少度?)
这个冬季室外最低温度怎么确定?室内环境温度怎么确定?