空调运行工况是什么意思

如题所述

通常所说的1P空调器是指用1马力(735W)输入功率的压缩机制成的空调器。蒸汽压缩式制冷系统是以压缩机为核心的,大家往往以压缩机的输入功率作为标识制冷设备制冷能力的尺度称1P压缩机,这只是一种粗略的计算方法并不准确。同样1P压缩机的制冷能力并不相同,而同样的压缩机可以生产出不同制冷能力的空调器,这些与空调器的设计、制造有关。而空调压缩机的测试工况(空调工况)是其名义制冷量的测试工况。通常为蒸发温度5 ℃冷凝温度40 ℃吸气温度15℃ 过冷温度35 ℃环境温度30±5℃。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-20
排气加压程序的工作情况本回答被网友采纳
第2个回答  2010-05-21
就是说运行是的一些技术参数
第3个回答  推荐于2017-09-24
1、为了评定和计算制冷压缩机的制冷能力,要规定统一的工作状况参数,称为“工况条件”,我国对于制冷压缩机有一个“标准工况”和“空调工况”条件。主要规定了蒸发温度、吸气温度(回气温度)、冷凝温度、过冷温度。
2、表征制冷空调系统工作状况的主要参数:蒸发温度、吸气温度、冷凝温度、过冷温度。
3、日本JISB-8600标准中关于全封闭压缩机工况条件分ABCDEFGH8个区级,对蒸发温度、回气温度、冷凝温度、液体制冷剂过冷度、环境温度等主要参数作了规定。
4、“额定工况”、“满负荷工况”---指制冷机空调机的主要工作环境条件:内外环境温度、湿度等。
第4个回答  2010-05-20
技术要求
基本技术要求
(1)、主要计算参数
A、室外计算参数
位置:鄂尔多斯地区
夏季 冬季
空调室外计算干球温度29.9℃ 空调室外计算干球温度-22℃
空调室外计算湿球温度20.8℃ 采暖计算干球温度:-19℃
空调计算日平均温度:25℃ 通风计算干球温度:-13℃
通风计算干球温度:26℃ 平均风速:1.6m/s
平均风速:1.5m/s 最冷月月平均相对湿度:56%
最热月月平均相对湿度:64%
大气压力:889.4 大气压力:900.9

B、室内计算参数
住宅部分:
房间类型 室内温度(℃) 相对湿度(%) 新风量
(m3/h.人) 室内噪音
标准
夏季 冬季 夏季 冬季
卧室 26 18 50~60 40~50 / 40
起居室 26 18 50~60 40~50 / 45
餐厅 26 18 50~60 40~50 / 45
书房 26 18 50~60 40~50 / 45
活动室 28 16 50~60 40~50 / 50
会所部分:
房间类型 室内温度(℃) 相对湿度(%) 新风量
(m3/h.人) 室内噪音
标准
夏季 冬季 夏季 冬季
办公室 25 18 50~60 40~50 / 40
包间 25 18 50~60 40~50 / 40
休息区 25 18 50~60 30~40 / 45
商品部 25 18 50~60 40~50 / 50
动感单车 26 16 50~60 40~50 30 50
器械区 26 16 50~60 40~50 30 55
操房 26 16 50~60 40~50 30 50
办公楼部分:
房间类型 室内温度(℃) 相对湿度(%) 新风量
(m3/h.人) 室内噪音
标准
夏季 冬季 夏季 冬季
宿舍/套间 26 18 50~60 40~50 30 40
办公室 26 18 50~60 40~50 30 40
会议室 26 18 50~60 30~40 40 45
餐厅 26 18 50~60 40~50 20 50
休息室 26 16 50~60 40~50 20 50
大堂/咖啡厅 26 15 50~60 40~50 10 50
(2)、R410A直流变频多联式热泵空调机组系统名义工况定义:
室内回风干球温度 27 ℃
室内回风湿球温度 19 ℃
室外空气干球温度 35 ℃
室外空气湿球温度 24 ℃
(3)、R410A直流变频多联式热泵空调机组的运转环境温度范围及室内温度控制精度:
制冷运行时环境工况范围为-5℃—43℃
制热运行时环境工况范围为-20℃—15℃
室内温度控制在设定温度的±0.5℃之间

请问直流变频多联式热泵空调(冷媒为R410A),在冬季室外最低温度下(多少度下?),可以保证室内的环境温度(多少度?)。?夏季室外最高温度下(多少度下?)可以保证室内的环境温度?(是多少度?)
这个冬季室外最低温度怎么确定?室内环境温度怎么确定?
相似回答