装修的时候,配电箱的高度多高合适

如题所述

地下室照明箱明装底边距地1.5米,1层在走道安装的照明及配电箱底边距地1.7米,控制箱的安装高度为中心距地1.5米,挂墙明装的配电箱中心距地1.3米(箱体高度大天0.8米)或1.5米(箱体高度小于0.8米),剪力墙内暗装配电箱要先用比配电箱稍大木盒预留洞口,安装配电箱体时必须拆除木盒。电气配管时,应将配电箱的电源,负载管由左至右顺序排列整齐,安装配电箱箱体时,应按需要打掉箱体敲落孔的压片,当箱体敲落孔数量不足或孔径与配管管径不相吻合时,可使用开孔机开孔,明装配电箱采用金属膨胀螺栓的方法进行安装。配电箱安装应横平竖直,在箱体放置后要用尺板找好箱体垂直度,使符合规定,箱体垂直度的允许偏差是:当箱体高度为500mm以下时,不应大于1.5mm,当箱体高度为500mm以上时,不应大于3mm,配管入箱应顺直,露出长度小于5mm。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-05

1.5米—1.7米,跟成年人的身高差不多即可。

配电箱常见的故障:

1、环境温度对低压电器影响引起的故障

配电箱中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。周围空气温度的上限不超过40℃;周围空气温度24h的平均值不超过35℃;周围空气温度的下限不低于-5℃或-25℃。在盛夏高温季节,箱体内的温度将会达到60℃以上,这时的温度大大超过了这些电器规定的环境温度

2、产品质量引起的故障

在农网改造中当时由于需求的配电箱数量大、施工期短,配电箱厂需要有关低压电器的供货时间急且数量多,因而产生了对产品质量的要求不严格的现象,造成了一些产品投入运行后不久就发生故障。如有些型号交流接触器在配电箱投运后不久,就因接触器合闸线圈烧坏,而无法运行。

3、配电箱内电器选择不当引起的故障

由于在制造时对交流接触器容量选择不很恰当,对不同出线回路安装同容量的交流接触器,且未考虑到三相负荷的不平衡情况,而未能将部分出线接触器电流等级在正常选择型号基础上,提高一个电流等级选择。

本回答被网友采纳
第2个回答  2016-03-09
室内配电箱可落地安装,也可暗装或明装于墙壁上。落地安装的基础应高出地面50至100mm。 暗装于墙壁时,底部距地面1.4m;明装于墙壁时,底部距地面1.2m。室外配电箱应牢固的安装在支架或基础上,箱底距地面高度不低于1.0m,并采取防止攀登措施。
第3个回答  2016-03-09
配电箱的高度应该跟家里大人的身高差不多,伸手能够到的位置,让孩子远离。
第4个回答  2020-12-22

开关插座装多高才合适?开关插座高度一览表来了,值得收藏

相似回答