易驱ED3100的变频器Er19是什么故障

如题所述

第1个回答  推荐于2017-09-20
这个故障在说明书上查不到,最大是到ER18,只能是联系易驱的授权服务中心,或者是厂家来咨询了。
第2个回答  2014-07-31
多大机器
第3个回答  2015-10-22
ED3100系列变频器拖动负载时频率不能上升,电动机不能升速。 案例一:交流电源或变频器输出缺相 电源缺相使变频器输出电压降低,变频器输出缺相造成三相电压不对称而产生负序转矩,都使电动机电磁转矩变小,不能驱动负载加速,应检查熔丝有无烧断,导线接头有无松脱断路。
案例二:频率或电流设定值偏小 频率设定在低值点上使频率受到限制无法升高而不能加速。电流值设定偏小,则产生最大转矩的能力被限制,使电动机剩余转矩过小而不能加速。因此,应检查频率和电流设定值是否适当。若电流设定值已达变频器的最大值,这说明变频器容量偏小,应换较大容量变频器。
案例三:调速电位器接触不良或相关元件损坏频率给定值不能升高。 案例四:转矩提升设置不合适 当转矩提升设置高,而负载很轻时,由于产生电机铁芯的磁通饱和,电流将增加,变频器可能会产生过限流动作,电动机不升速。
2、反映ED3100变频器在拖动负载时转速不稳定或不能平滑调节。 案例一:电源电压不稳定。 案例二:负载有较大波动。
案例三:外界噪声干扰使设定频率起变化,可通过检测找到故障点和采取相应的解决措施。
案例四:频率给定模拟信号输入不稳定。 3、ED3100系列变频器拖动负载时过电流故障
案例一:电源电压超限或缺相 电压超限而过高或过低,应按说明书规定的范围进行调整。无论电源缺相或变频器输出缺相,都导致电动机转矩减小而过流。
案例二:负载过重或负载侧短路 重点检查机组无异声,振动和卡滞现象,是否因工艺条件或操作方法改变而造成超载。负载侧短路或接地.可用兆欧表进行检测。逆变器同一桥臂的两只晶体管同时导通也形成短路。
案例三:变频器设定值不适当 一是电压频率特性曲线中电压提升大于频率提升,造成低频高压而过流。二是加速时间设定过短,需要加速转矩过大而造成过流。三是减速时间设定过短,机组迅速再生发电回馈给中间回路,造成中间回

路电压过高和制动回路过流。
案例四:振荡过流 一般只在某转速(频率)下运行时发生。主要原因有两个:一是电气频率与机械频率发生共振,二是纯电气回路所引起,如功率开关管的死区控制时间,中间直流回路电容电压的波动,电动机滞后电流的影响及外界干扰源的干扰等。找出发生振荡的频率范围后,可利用跳跃频率功能回避该共振频率。
案例五:电流互感器损坏 其现象表现为,变频器主回路送电,当变频器未启动时,有电流显示且电流在变化.这样可判断互感器已损坏。
案例六:主电路接口板电流、电压检测通道被损坏,也会出现过流 电路板损坏可能是:①由于环境太差,导电性固体颗粒附着在电路板上,造成静电损坏。或者有腐蚀性气体,使电路被腐蚀。②电路板的零电位与机壳连在一起,由于柜体与地角焊接时,强大的电弧,会影响电路板的性能。③由于接地不良,电路板的零伏受干扰,也会造成电路板损坏。
案例七:由于连接插件不紧、不牢 例如电流或电压反馈信号线接触不良,会出现过流故障时有时无的现象。
案例八:生产机械厂家设计的电气部分有缺陷,例如变频器的U、V、W三个输出端不是直接连接到电动机,而是中间增增加了一套继电器控制。由变频器输出的三相交流电源输送到继电器,然后又由继电器输送到电动机,造成的后果是,启动按钮按下后,变频器马上得电投入运行,并按各功能参数之设定运行,输出电压也是马上获得,几乎没有时间差,而输出电压要经过继电器的吸合时间延误,就相当于变频器不是使电动机逐渐加速,而是直接全压使电机高速起动,起动时加速时间内过电流也是自然而然的事。
第4个回答  2015-02-04