桩基-孔桩-浇筑完混凝土有地下水从混凝土中往上冒会有什么影响?

如题所述

会影响工程的质量,严重时会导致停工。
在地下水非常丰富时采用水下灌注混凝土。
  (1)开始灌注时,预制混凝土隔水球塞吊放的位置应临近水面,导管底端到孔底的距离应为0.5 m,排塞后不得将导管插回孔底。
  (2)开灌前储斗内必须有足以将导管的底端一次性埋入水下混凝土中0.8m以上深度的混凝土储存量。混凝土的坍落度应控制在18-22cm。
  (3)随着混凝土的上升,要适当提升和拆卸导管,导管底端埋入混凝土面以下一般应保持2~4m,不宜大于6m和不得小于1m,严禁把导管底端提出混凝土面。
  (4)在水下混凝土灌注过程中,应有专人测量导管埋深,填写好水下混凝土灌注记录表。
  (5)全套管护壁冲抓桩灌注混凝土时,除要适时提升和拆卸导管外,还要适时提升和拆卸套管,套管底端埋入混凝土面以下不得大于6m和小于lm。
  (6) 当灌注的混凝土顶面距钢筋骨架底部1m左右时,降低混凝土的灌注速度。水下混凝土灌注应连续进行,不得中断。因此灌注前应有严密的施工组织设计及辅助设施,一旦发生机具故障或停电、停水及发生导管堵塞、进水等事故,应立即采取有效措施进行处理,并同时做好记录。
  (7)提升导管时应避免碰挂钢筋笼。当混凝土面接近钢筋笼底时,应严格控制导管的埋管求重要过深,当混凝土面上升到钢筋笼内3~4m再提升导管,使导管底高于钢筋笼底端,以防钢筋笼上浮。除此之外,全套管护壁冲抓桩的钢筋笼底端的加劲箍上还应焊设十字形钢筋。
  (8)、应控制最后一次混凝土的灌注量,不使桩顶超高或偏低过多,一般应控制在设计桩顶标高以上约0.5m。
  (9)灌注桩身混凝土时,每根桩的留置试块应视桩身混凝土的数量而定,但不得小于一组。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-13
这种桩在超声波检测时多数为不合格桩。有两种情形:一种情况为,若地下水直接从砼桩中心渗透,则沿水的渗透路径周边,未凝固的砼内的水泥成分几乎随水一道被水带出,若水压较大者,砼被水流通过的路径,可能砂也会被水流冲出来,这样,该部分砼就只有石子了,明显是不密实的,该中桩至少应判定为不完整桩;另一种情况为,若地下水沿桩壁渗透至砼面,那么,水流通过的路径只会对桩基砼边沿产生影响,如果水流较小的情况下,可能对桩的成型效果影响会较小,具体情况要待桩经过检测后才能判定。
建议:如果桩基内有地下水,而地下水又不能抽干的情况,砼浇筑当采用水下砼浇筑施工工艺施工。追问

呵呵,分析的蛮有道理!谢谢。
我们做的是螺杆桩,检测发现有很多是三类,即有缺陷,缺陷都在桩头1m范围内,我之前观察有水冒出,怀疑与此有关。具体我们明天会挖开来看看,如有问题希望你继续以你的智慧帮助分析。

追答

请问你的桩挖开后市什么情况?

追问

开挖后看的好着呢,锤子敲也不觉得有问题,就是检测说有的桩头软弱!

追答

桩头软弱,多半由于砼的塌落度较大引起,在砼浇筑后,其桩头部位有大量的浮桨(至少相对于下部砼内粗骨料含量要小),则会在该部位出现强度不足的问题。
建议施工时调小砼的水灰比;浇筑时砼要高出桩头,带砼终凝后进行桩头软弱部分凿除。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-08-24
近期来讲是没有影响的。本回答被网友采纳