高低压开关柜日常维护内容有哪些

如题所述

低压配电柜是配电室、变电站等供配电系统常见的低压配电装置,在平时的维护中,低压配电柜的维护项目有哪些呢?今天,太原配电柜厂家锦泰恒为您解答。
低压配电柜维护的项目如下:
1.对低压配电柜内的有关设备,每年至少清扫和遥测绝缘电阻两次,如500V绝缘电阻表测量母线绝缘电阻(不应低于100MΩ),开关、刀闸、接触器和互感器的绝缘电阻(不应低于10MΩ),以及二次回路的对地电阻(不应低于2MΩ)。

2.在自动开关故障跳闸后,应检修或更换抽头和灭弧罩,只有查明并消除故障跳闸原因才可再次合闸运行。
3.对配电柜内频繁操作的交流接触器,每三个月应进行以下检查、测试:检查并清扫一次触头和灭弧栅,检查三相触头是否同时闭合或分断,遥测相间绝缘电阻。
4.定期校验交流接触器的吸引线圈:在线路电压为额定值的85%~105%时吸引线圈应可靠吸附,而电压低于额定值的40%时则应可靠地释放。
5.经常检查配电柜内熔断器的熔体与实际负荷是否相匹配,各连接点接触是否良好,有无烧损现象,并在检查是消除各部位的积碳。
6.注意铁壳开关的机械闭锁是否正常,速动弹簧是否锈蚀、变形。
7.检查三相瓷底胶盖刀闸的工作环境是否符合要求,旧式瓷底胶盖刀闸内的熔体是否更换为铜、铝导线,是否与瓷插式熔体配合使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-12-15
高压开关柜在调试、运行过程中由于各种各样的原因会发生故障,为减少故障频率应进行下列项目的检修:
1.检修程序锁和联锁,动作保持灵活可靠,程序正确
2.按断路器、隔离开关、操作机构等电器的规定进行检修调试
3.检查电器接触部位,看接触情况是否良好,检测接地回路
4.有手车的须检查手车推进机构的情况,保证其满足说明书的有关要求
5.检查二次辅助回路有无异常,二次辅助回路端子是否松动,并进行必要的检修
6.检查各部分紧固件,如有松动应立即紧固
7.检查接地回路各部分的情况,如接地触头,主接地线及过门接地线等,保证其导电的连续性
8.对SF6负荷开关须检查气体压力指标数据,视情况及时进行补气
9.清扫各部位的尘土,特别是绝缘材料表面的尘土。
10.日常运行时留意负荷较大时是否有异响,方便停机时进行加固。
11、继电保护装置端子的清洁及加固。本回答被网友采纳
相似回答