管道保温弯头如何计算

如题所述

管道保温中弯头下料方法分为两大类,一种是作图放样,意思就是说整个过程完全是由作图来完成了,直到弯头样板做出来。另一种是通过公式来进行计算加上作图来完成的。我一般弯头下料都是通过公式来计算的。我觉得这样比较精确。而且速度也比较快。管道保温弯头下料公式计算又分为几种。目前本人已经掌握了几种。今天我就给大家讲解其中比较易懂的方法。

铁皮保温管道保温概述:管道保温就是将工业管道、小区住宅管道、农业管道、等各个行业的管道包扎包裹一层保温层以防止散温或散冷的过程,以保证节能的操作,在管道保温之后外层需加工包扎一层防护层,加工这个防护层需要用到手动卷板机和手动轧边机也有称为铁皮卷圆机或铁皮压边机的,通过手动卷板机将铁皮卷成大小不同的圆筒圆管,使用手动轧边机将铁皮的边缘轧出宽度4mm—7mm之间的槽。卷圆之后就可以包扎到以做好保温的管道上面了。管道保温外防护层材质多种多样,一般多使用为镀锌板,铝板,彩钢板等。一些食品行业多使用不锈钢板等昂贵的板材
管道保温弯头下料技术概括:弯头下料需要计算出弯头的大弧与小弧,即弯头的最大面与最小面。
第一步,计算弯头的最大面;
1、测量管道未保温之前的直径,知道保温层厚度。
2、计算方法公式为:管道直径+半径+保温层厚度×2×3.14÷4÷片数÷2=大面弯头的½。
3、计算弯头的小面:管道直径×3.14÷4÷片数÷2=弯头小面的½。
4、使用大面弯头的½+弯头小面的½÷2=弯头数据的中段(代号4)(代号4将会在以下讲到)
第二步,画辅助圆;
1、任意至今画出一个圆,将这个圆的周长平均分成4分,再分成12份,再将每份都平行打出平行线,这时会看到7条平行线。
2、将大面弯头的½与弯头小面的½分别在这7条线的最上端与最下端分别把数据导入到平行线中,(以中心线为准)将两条不同的标记上下纵向连接,(打出一条斜线),最宽的一端代号为数字7,一直往上标记6,5,4,3,2,1。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-09
V=π×L×(D+1.033δ)×1.033δ
热工程量。
(1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:
V=π×(D+1.033δ)×1.033δ
S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L
式中D——直径
1.033、2.1——调整系数;
δ——绝热层厚度;
L——设备筒体或管道长;
0.0082——捆扎线直径或钢带厚。
(2)伴热管道绝热工程量计算式:
①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。
D′=D1+D2
+(10~20mm)
式中D′——伴热管道综合值;
D1
——主管道直径;
D2
——伴热管道直径;
(10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。
②双管伴热
(管径相同,夹角大于90°时)。
D′=D1+1.5D2
+(10~20mm)
③双管伴热
(管径不同,夹角小于90°时)。
D′=D1
+D伴大+(10~20mm)
式中D′——伴热管道综合值;
D1
——主管道直径。
将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。
(3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。
V=\[(D+1.033δ)/2\]2
π×1.033δ×1.5×N
S=\[(D+2.1δ)/2\]2
×π×1.5×N
(4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式。
V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N
S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N
(5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式。
V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N
S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N
(6)弯头绝热、防潮和保护层计算公式。
V=π(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ×
N/B
S=π×(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B
(7)拱顶罐封头绝热、防潮和保护层计算公式。
V=2πr×(h+1.033δ)×1.033δ
S=2πr×(h+2.1δ)