差压式流量计是由节流元件和差压变送器组合而成的流量检测装置,节流元件有孔板、文丘里管等。
就以孔板来说吧,孔板是中间有个圆孔,其直径小于管道的内经,当流体通过孔板时,由于孔板的孔径小于管道的内经,在孔板的孔径处流体的流速就会加快(根据流体的连续性方程),同时,根据伯努利方程,因管道中流体的流速加快后,其压力就要降低,因此在孔板的前后就形成了一个压差,这个压差的大小和管道中流体的流速成正比(非线性)。通过导压管将两个不同的压力取出,由差压变送器将其转换成电信号。
对于文丘里管也是这个原理,但在结构上有些不同。文丘里管事两头内经和管道内经一样大小,中间的内经小于其两端的内经,也是利用流体在流经文丘里管中间时,被缩径而加快流速,使其静压降低。因此文丘里管的差压取压是在文丘里的入口和中间两个地方取出,同样由差压变送器进行电信号转换。
对于毕托管、阿牛吧这些检测元件与孔板和文丘里管又有些不同,它们是用两根背靠背的管子插入被测流体的管道中心,开口引向流体方向的为正压侧,背向流体方向的为负压侧,因为流体在流动路径上遇到阻碍物时,在阻碍物的背面会形成一个压力较低的涡流区,利用这两个不同的压差来测量流体的流量。
对于差压式流量计,最要紧的是所有的连接管道都不可有泄漏现象,因为检测流体的元件所产生的压差都是非常小的,任何的泄漏现象都会产生较大的检测误差。同时,对于不同的检测流体对象,导压管的取出部位也是十分重要的一个环节。对于气体流体,导压管应该在管道的上部45°的位置取出,这主要是防止流体中可能含有的液体进入导压管,对检测造成误差;对于液体流体,导压管应该在管道下部45读的位置取出,这也是防止流体中的气体进入导压管。
如果你觉得还有什么问题请继续提问。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-16
1.孔板表面可能会沾结上一层污垢,这样在相等数量的流体经过时所产生的压差ΔP减小,流量计显示正常,流量计无流量显示,安装时孔板开孔中心与管道中心线不同心。严重时需更换孔板。  2,造成孔板前后取压环室被堵,将与实际流量有误差。  3,如果仍按照原有的仪表常数推算流量,流量则显示偏低,如果孔板的入口边缘的尖锐度由于受到介质冲击或腐蚀而变钝,变送器输出电流则大于标准4MA,而实际是孔板的尖锐一侧应迎着流体流向为入口端,或被化学腐蚀,变送器的零点会发生漂移。我公司由于使用的煤气较脏(含焦油),注意方向,与设计时不一致、孔板入口边缘被磨损 由于孔板使用时间较长,若是正漂移。除此之外、压力)以及相应的流体密度,变送器输出电流则小于标准4MA,或由于强腐蚀作用都会使管道的流通截面积发生渐变,量程设置较小、孔板安装不正确 刚投产试车时。  4,取压口无压差、变送器零点漂移和量程设置不当也会引起测量误差 由于时间较长,都会造成测量误差。  5.若量程设置较大,呈喇叭口形的一侧为出口端,煤气流量计显示过小,以及引压导管管路的泄露和堵塞、粘度和管道粗糙度等参数,则可根据有关计算公式加以修正或重新设计计算,都会造成孔板的几何形状和尺寸的变化,引压管堵塞及垫片等凸出物的出现也是引起误差的原因,流量则显示偏高、孔板表面的结垢和流通截面积的变化 在现场使用中,从而引起显示值偏低,经拆下后清理两环室并更换导压管,也会造成测量误差,经检查为孔板装反,若是负漂移1,特别是在被测介质夹杂固体颗粒等杂物情况下、被测流体的工作状态变动 如果在实际应用时被测流体的工作状态(如温度,或者由于在孔板前后角落处日久而沉积杂质,流量则显示偏高,流量则显示偏低。本回答被网友采纳