99问答网
所有问题
配电间内可以存放可燃物质吗?具体什么标准规范里有要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-06-13
不可以存放可燃物质,配电间必须装气体灭火。
追问
收到,非常感谢你的解答,具体什么标准里有写,麻烦你了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WBe7XzevBOzvBvXWt7X.html
相似回答
2019年一级消防工程师高频考点汇总【三】
答:
5、
民用建筑内存放容易起火或爆炸物质的房间(如容易放出可燃气体氢气的蓄电池室
、甲类液体的小型零配件、电影放映室、化学实验室、化验室、易燃化学药品库等),设置排风设备时应采用独立的排风系统,且其空气不应循环使用,以防止易燃易爆物质或发生的火灾通过风道扩散到其他房间。此外,其排风系统所排出的气体应通向安...
防酸式铅酸蓄电池充电间防火
规范有哪些要求?
答:
3)充电间应通风良好,当自然通风不能满足要求时,应采用机械通风,每小时通风换气次数不应少于8次
;4)防酸式铅酸蓄电池充电间内的电气照明应采用增安型照明,充电间内不应装设开关、熔断器或插座等可能产生火花的电器;5)充电间内的固定式线路应采用铜芯绝缘线穿保护管敷设或铜芯塑料护套电缆,并有...
下列关于爆炸
性
气体环境中变、
配电
所的布置,哪一项不符合
规范
的规定...
答:
应高出室外地面0.6m。
防火防爆十大禁令的内容是
什么
答:
3.电动机的安装要求
电动机应牢固安装在非燃烧材料的基座上,其周围不应堆放可燃物
;电动机与建筑物或其它设备之间应留出净距不小于1m的通道。 4.设置可靠保护装置 为防止电动机在运行中发生过载过热起火,应安装合适的熔断器和继电器等保护,以免烧毁电动机。 5.注意监督 运行中的电动机,应加强对其温升、电流和电压的...
...建筑设计防火
规范里
》的生产火灾危险
性
分类里的丙类)
答:
1、《建筑设计防火规范》GB/T50016-2014中第3.1条款“火灾危险
性
分类”规定,使用或产生下列
物质
生产的火灾危险性特征属于丙类:一是闪点不小于60℃的液体;二是
可燃
固体。2、变电所变压器油,是石油的分馏产物,一种浅黄色透明液体。它的主要成分是烷烃、环烷族饱和烃、芳香族不饱和烃等化合物。相对...
甲类
物质
管道经过
配电间
门口
可以吗?
答:
甲类
物质
管道经过
配电间
门口不可以,因为甲类物质属于
可燃
流体,与电器设备需要有安全防火间距。
配电
箱电气柜有必要配灭火器或柜内安装自动灭火装置?
答:
气溶胶是以固态形式存放的,且自身又不具有挥发性,所以不会存在泄露问题等问题,具有较长的保存年限,对保护区的设施也能便于时时监控。S型气溶胶,不仅具有较好的灭火效能,而且有较高的洁净度,气溶胶喷洒后的残留物对于电子设备的影响较少。2.2 灭火机理 S 型热气溶胶的灭火机理主要体现在两方面:...
易燃易爆场所
规范有哪些
内容
答:
1) 甲类区域:对连续或长期装有
可燃
气体、易燃液体和闪点低于或等于场所环境温度的可燃液 体的露天封闭工艺装置、开敞及局部开敞建筑物在离设备外壳3m(垂直和水平)以内的空间或外缘3m(垂直或水平)以内的空间。2) 乙类区域:在生产、使用、储存的正常情况下一般不能形成,但在异常情况下有可能形成爆炸混合物的场所或...
最新建筑设计防火
规范
答:
(5)消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、
配电
室、变压器室、通风和空调机房等。均系各类动力设备用房,为确保在发生火灾时这此设备都能正常运转。其内部所有装修均应采用八级装修材料。(6)为确保建筑
物内
的纵向疏散通道在火灾中的安全。无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面...
大家正在搜
可燃物质与什么共存
什么物质不是可燃物
无机可燃物质不包括什么
有机可燃物质包括
可燃固体根据什么分类
可燃物质的爆炸极限是恒定的吗
无机可燃物质
按组成的不同可燃物质不包括
氧气是可燃气体吗
相关问题
丁类厂房内部设置一个配电房 防火方面有什么要求吗 希望回答具...
配电间必须装气体灭火吗?明确规范是什么?
在民用建筑中高低压配电间距离出口的距离有什么要求,在那个规范...
变配电间、消防
低压配电室可以建在危化品库隔壁吗?有什么标准规范规定?
强电间弱电间可以放在一起吗 国家标准是什么?
配电室防鼠板高度有无标准,具体是什么标准,高度是多少??
一般厂区内,车间电柜(包括动力柜和配电柜),有没有国家标准,...