99问答网
所有问题
彩钢房防雷地线!
彩钢房的四个槽钢立柱可以做地线用吗?如果能用打雷时墙面会有电吗?
那么打雷时人在房里不接促彩钢板安全吗?
举报该问题
推荐答案 2013-12-26
彩钢房的槽钢立柱 的基础要先做接地施工槽钢立柱才有
接地线
的作用。你可以找接地摇表遥测一下
接地电阻
,小于1欧姆基本合格。如果不够你可以增加
接地极
,打接地桩和槽钢立柱连起来。直到接地电阻小于1欧姆。彩钢板可以做接闪器,但是必须要大于0.5mm。不然的话雷打上去可能会把彩钢板屋面打炸、、、。打雷瞬间立柱会有电的。但是瞬间就会被大地接掉。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WBXzjvOW7W7eXOBWWOt.html
其他回答
第1个回答 2013-12-25
能,利用槽钢立柱把彩钢屋面和接地极连接起来,打雷时若有雷击,肯定带电的,相当于引下线啊。
第2个回答 2013-12-25
1、与建筑物基础地基连接起来。
2、单独做接地接。
3、接地处不少于2处。
第3个回答 2015-11-07
单纯的从厂房的角度来说,需要做直击雷防护:接闪器、引下线、接地。感应雷防护:供电/通讯系统防雷器安装。
第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要
求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.
四、金属板无绝缘被覆层。
相似回答
彩钢房
(住人)
防雷接地
?
答:
钢结构的柱子可以做引下线,墙板可以和柱子连接在一起。凡是
接地
的柱子之间间距不能大于18米,一般要求对称位置和边角位置的柱子接地。人不接触墙板没有危险。
彩钢房
用做
防雷接地
么
答:
单纯的从厂房的角度来说,你需要做直击雷防护:接闪器、引下线、
接地
。感应雷防护:供电/通讯系统
防雷
器安装。
彩钢板房 防雷接地
答:
1.可以在房边上坚个
避雷
针,做好
接地
.2.可以把金属屋顶接地.3.室内电源系统及各子系统做好
防雷
.避雷针接地电阻10欧,电源及子系统接地电阻4欧,共用接地小于1欧.
彩钢
房顶如何
避雷
答:
防雷
材料的选择对于
彩钢
房顶的
避雷
至关重要。应该选择具有良好导电性和耐候性的材料,以确保在雷电环境下,这些材料能够有效地将雷电引入地下。此外,这些材料还应该能够防止雷击对房顶的损坏。三. 完善防雷系统 除了安装避雷设施和选择防雷材料外,完善防雷系统也是必不可少的。这包括确保
接地
系统的良好运行,...
钢结构
防雷接地
答:
按照3级
防雷
的话,网格不大于20x20米,或24x16米,每根引下线
接地
电阻不大于30欧姆。突出屋面的物体要和
避雷
网相连。地下环形接地体可用4x20扁钢。如果厂房内是爆炸环境,屋面
彩钢
板不可作为接闪器,则最好设置独立避雷针。将建筑全面保护起来。更详细的做法,请参考GB50057-2000 ...
钢结构建筑中,
避雷接地
怎么做,或者参照什么图集
答:
钢结构房顶的
防雷接地
做法:1、防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用
房屋
柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,...
衡水钢结构:
彩钢
活动房可以
防雷电
吗
答:
彩钢
活动房依照规范的建立是
防雷
的,活动房的构造为轻型简易钢构造,其钢柱、钢屋架、钢檩条等组成了一米或一米多见方的金属网,
板房
普通高度在三米左右,一切金属体也全部
接地
,构成一个良好的接地网。这种接地网也就为活动房提供了一个良好的
避雷
措施。所以来说,活动房是可以防雷的,故也不需另外...
8米高的钢结构
彩钢房
需要做
防雷接地
吗?
答:
做
防雷接地
是很简单的事。至于是否需要做,要看这
房子
的周边是否有比它高的建筑物和是否处于高于此房子的庇护之下,如果没有,则需要做防雷。
活动
板房
要不要
防雷
答:
活动
板房
要
防雷接地
的。活动板房是一种以
彩钢
板为骨架,以夹芯板为围护材料,以标准模数系列进行空间合,构件采用螺栓连接,全新概念的环保经济型活动板房屋。可方便快捷地进行组装和拆卸,实现了临时建筑的通用标准化,树立了环保节能、快捷高效的建筑理念,使临时
房屋
进入了一个系列化开发、集成化生产、...
大家正在搜
地线和防雷线能用同一条线吗
防雷地线和电器地线能共用吗
防雷线可以当地线用吗
防雷和地线可以共用接地吗
地线能接在防雷线上吗
防雷可以连接地线吗
防雷接地线怎么接
接地与防雷
防雷和接地能接一起吗
相关问题
彩钢房用做防雷接地么
彩钢房 (住人)防雷接地?
墙面彩钢板防雷接地方法
彩钢房避雷吗?
钢结构建筑中,避雷接地怎么做,或者参照什么图集
彩钢瓦屋顶,三四百米的房子,我做了接地,还用做防雷吗?原因
彩钢房如何做防雷啊
在4米*4米的彩钢房里,放一下配电柜,怎么做防护呢?防雷接地...