欧姆龙PLC控制松下伺服马达时,使用位置模式时,控制位置不准是怎么回事?

欧姆龙PLC控制松下伺服马达时,使用位置模式时,控制位置不准是怎么回事?伺服驱动器设置2000PULS一圈,PLC采用PLS2指令脉冲总数18000PULS,但位置每次都不准,是怎么回事?谢谢!

应该干扰造成的,编码器的线是买的还是自已做的,自已做也要用质量好的屏蔽线,不行再加个滤波器一般就解决了!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-21
PLC控制伺服,只要每次发的脉冲数量是一样,伺服走的距离一定是一样的,你的伺服电机是怎样驱动外部运动部件!是使用同步带还是联轴器?我以前也遇到类似的问题,我使用的是同步带,运行一段时间就出现偏差,后来发现同步带没有锁紧。本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-05-17
怎么可能呢?我都是一直用的是松下的伺服 哦欧姆龙PLC追问

是真的,可能是干扰了,不知道你那边有什么好的解决方法?

第3个回答  2014-05-17
齿轮比设置有问题?追问

我没用齿轮比,我直接设置脉冲数PR008--2000puls,

相似回答