步进电机和单片机中间要接光耦吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-04-02
在工程上是需要的。单片机控制信号回路和步进电机控制信号回路要用光耦电气隔离的。
不过实际操作中,对于功率不太大的电机,直接用单片机口接L298N之类驱动芯片或者三极管,MOS管就可以了。光耦接在单片机口与驱动管/驱动芯片输入脚之间。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WBXzOO7OBjt77zWXvvt.html
其他回答
第1个回答 2014-04-02
这个和步进电机使用电压有关,比如打印机所用低压步进电机加光耦没有用。如加工中心步进电机使用电压很高就必须使用光耦做隔离。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2014-04-02
加个吧,增加驱动能力,和隔离吧