PC与三菱Q系列PLC通讯连接显示“无法与PLC通讯”

我这边有USB的通讯线(就是打印机的那种),连接后显示“无法与PLC通讯”;我怀疑是通讯线的问题,后来我又找了根RS-232转USB的通讯线连接,结果试了几个COM口后,找到正确的COM4,通讯测试还是显示“无法与PLC通讯”。
我觉得应该不会是线路的问题了,是什么问题呢?望高手解惑,谢谢!

1如果用USB线,不是WIN7及以上系统,需要装驱动。且通讯设置里选择USB通讯。
2如果用串口通讯且能保证线路硬件无问题。设置正确端口,确定端口没有被占用。而且从系统里可以看到你的转换器用的是哪个COM口,不用试的。如果都没有问题,可以将波特率降低试一下,有时候线质量不好高速通讯会通讯不上。
纯手打,望采用。追问

用的是WIN7系统,驱动也装了的。串口确定是COM4,波特率已调到最低9.6,还是连不上。

追答

那我只能考虑还是线的问题了,可能是转换器不好用,也那可能232的线有问题。没有其他故障点,本来也没什么东西。最好是用三菱那个Q专用232的线,灰色的。
其实如果CPU有USB接口应该是最简单的啊,连上就OK了,速度也很快。建议还是换根USB线试一下,能用USB最好。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-05
有图最好了,win7下USB直连驱动是装不上的,USB-232还要看你的芯片支不支持。
第2个回答  2013-11-05
需要用三菱编程电缆。
第3个回答  2019-02-22
问下后来怎么解决的我也遇到了这个问题啊,麻烦好我一下呗