精装房验房支招:新风系统和中央空调怎么验收

如题所述

新风系统验收流程:
1.查验外观:需要与装修风格协调。新风系统的主机和管路都是隐藏在天花里的,查看外观这一项,主要是检查风口和控制器,出风口、回风口和天花嵌合要紧密,不要留有太大缝隙,不应有掉漆情况,控制器外观不能有破损。
2. 检查风量:开机调试时,要留意每个出风口是否都有气流吹出,回风口能否顺利回风,在风口放纸条测试。风量大小与前期设计和后期安装有很大关系,如何设计管道不合理,或者安装不到位,新风风阻过大,室内新风置换就会受阻。
3.检测噪音:新风系统的噪音主要来源于主机部分,为了不影响室内人员作息,主机一般放置在远离起居室的地方,而且主机与硬风管的连接会使用软连接,避免震动由主机传到风管,然后影响到室内。如果在室内都听到较大噪声,已经影响到正常作息,这很可能是后期安装没有做到位,需要作调整。
中央空调验收流程:
1.空调漏电检验办法:携带相关的电源检测工具,并对电源进行检测。
2.空调漏水检验办法:在空调安装完以后,马上试机(制冷),如果在运行了一定时间没有水滴漏下,就基本不会出现漏水问题。当然,还可以要求安装人员进行漏水检验,往内机导入水,水通过机内接水盘、落水管自然流出室外为正常。
3. 噪音检查:空调运行会发出一定的噪音,但是,如果噪音过大,则有可能是安装不当造成的。在安装时内机墙板没有钉牢,内机没有固定死,就容易导致噪音过大现象的出现。
4.空调漏氟检验办法:试机前应先进行制冷剂泄漏检查。检漏主要针对空调内外机接管道的4个接口以及截止阀阀口等处。肥皂水(也可以使用洗洁精)检漏是现场常用的方法之一,在泄漏可疑点涂上肥皂水,如有气泡形成,则有漏,而观察3分钟还没有气泡出现的,即可认为合格。
huichi-china