光伏发电并网过程中存在那些电能质量问题?

如题所述

光伏发电系统并网所产生的电能质量问题主要包括谐波、电压波动、闪变等,影响有功及无功潮流、频率控制等特性。

1. 由于受天气、环境温度、光伏板安装位置等因素影响,光伏电站的输出功率会有所变化,最大变化率甚至超过额定量的10%,因此产生了发电量的不稳定问题,会对馈入电网的谐波产生影响。

2. 光伏电站的并网需要应用到逆变器,这一产品的控制技术与光伏发电馈入电网的品质也密切相关。目前,为最大利用逆变器容量和最大发电量,厂家会将并网逆变器的功率因数设定在0.99。但随着光伏电站装机容量的增加,由于光伏发电的功率波动性,逆变器的高功率因数运行对电网的稳定性造成威胁,有功不变时,无功几乎不能调节,需要额外的无功来维持电压。另外,逆变器输出轻载时,谐波会明显变大,在10%额定出力以下时,电流的总谐波畸变率甚至会达到20%以上。
3. 光伏发电功率随日照强度变化对电网负荷特性产生影响,它的接入改变了电网潮流方向,将对现有电网的规划、调度运行方式产生影响。而且光伏发电单位不具有调度自动化功能,加大了电网控制与调度运行的难度。若大量光伏发电系统接入电网终端,将加剧电压波动,可能引起电压/无功调节装置的频繁动作;而若高比例光伏发电系统引入,将使得配电网从传统的单电源辐射状网络变成双端甚至多端网络,从而改变故障电流的大小、持续时间等,影响到系统的保护。

因此,假如需要对光伏并网发电进行电能质量在线监测,必须具备以下的条件:
1、 电能质量全部参数的实时监测。
2、 能分析谐波、间谐波、高次谐波等功能。
3、 发生电能质量事件时,能够实时告警。
4、 电能质量问题数据分析功能。
目前国内能满足光伏发电并网电能质量技术标准的电能质量在线监测装置,再加上功能强大的后台软件,构成光伏发电并网的电能质量监测系统。在国内,目前严格符合标准的光伏发电并网电能质量系统有致远电子的电能质量监测系统。追问

有没有这家的具体资料呢?谢谢

追答

详细的资料可参考: http://www.zlg.cn/pq/photovoltaic.php

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-25
光伏发电并网过程中,以下几点因素会影响电能质量问题:
1、对公用电网的系统电压有影响。光伏发电装置的输出功率随日照、天气、季节、温
度等自然因素而变化,输出功率不稳定,特别是输出功率变化较大时,会对系统接入点造成
电压波动和闪变。
2、产生谐波。光伏发电系统通过光伏组件将太阳能转化为直流电能,再通过逆变器转为交流电能,在转换过程中,会产生大量谐波。所以在并网时要对谐波进行实时监测,如果超出国家的标准,需采取加装滤波装置等相应措施。
3、无功功率的影响。光伏发电的功率因素较高,一般都在0.98左右,基本上是有功输出,为满足无功补偿分层分区和平衡的原则,光伏发电站应配置相应的无功补偿装置,以满足电网对无功的需求。
4、光伏发电通过电力电子逆变器并网,易造成三相电流不平衡。
5、当光伏发电系统线路上发生故障时,容易影响电网继电保护以及重合闸动作。
由于光伏发电并网对公用电网的电能质量有着重要影响,因此国家规定光伏电站在并网点必须使用在线式电能质量监测装置,对电能质量进行长期监控

希望可以帮到您,如果帮到您,还请采纳,谢谢。
第2个回答  2014-11-26
这个问题比较深奥了,建议看看楼上回答的
第3个回答  2018-09-06

某光伏发电站40MWp,电能质量问题通过趋势图更直观。

1、 光伏电站出力曲线

2、 谐波电压频谱图

3、  谐波电流频谱图

4、短时间闪变

5、 长时间闪变

6、  三相电压不平衡度

7、 三相电流不平衡度

欢迎来电来信讨论:网页链接

相似回答