设备总功率120KW,需要配多大的UPS,后备2小时,需要配多少块12V/100AH的电池

如题所述

非电机类设备可以选用160KVA的UPS主机,功率因数为0.9实际可带设备144KW,需要配12V-100AH蓄电池319块(29节一组)。如果是电机类的设备功率至少需要乘以2,,也就是240KW,建议选用320KVA以上的主机,延时2小时的话蓄电池就不推荐了,费用不是一笔小数目,建议UPS前端加个发电机,这样UPS配少量蓄电池就行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-01-21
总设备120KW,集中式配置,大约要200KW的UPS。
(UPS功率至少是负载设备功率的150%-200%,比较安全。)
120KW,新100AH/12V电池,2个小时备份,不论什么UPS,大约要192块上下。本回答被提问者和网友采纳