如何选择变频器的远传压力表??

其实我不想买块真的远传压力表,我是想买个电位器来代替压力表,试试变频器用。
请问(给变频器的量是4~20毫安):我应该选择多少欧姆的电位器?单圈的好还是多圈的好?功率是多少瓦的合适?另外一般的变频器接压力表的端子的电压是多少伏?是怎么计算出应该买多少欧姆电位器的??

一般远传压力表阻值为标准400欧姆,你如果测试的话就无所谓了,因为你是使用电流信号反馈,所以需要选择阻值差不多大的,单圈多圈没关系。变频器接压力表的端子电压一般是10V.计算买电位器也就是10V/电位器阻值=20MA就可以.如果电位器选择阻值过大,会出现在调整电位器的时候很难调到想到的数值,选择电位器过小,可能电流会超过20MA,在电位器没旋转到位置的时候,反馈电流已经超过20MA了。如果给变频的量使用0-10V的电压信号,电位器阻值要求就可以放开,一般使用5K左右的电位器都可以
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-09
一般远传压力表阻值为标准400欧姆,你如果测试的话就无所谓了,因为你是使用电流信号反馈,所以需要选择阻值差不多大的,单圈多圈没关系。变频器接压力表的端子电压一般是10V.计算买电位器也就是10V/电位器阻值=20MA就可以.如果电位器选择阻值过大,会出现在调整电位器的时候很难调到想到的数值,选择电位器过小,可能电流会超过20MA,在电位器没旋转到位置的时候,反馈电流已经超过20MA了。如果给变频的量使用0-10V的电压信号,电位器阻值要求就可以放开,一般使用5K左右的电位器都可以本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-11-23
  一般远传压力表阻值为标准400欧姆,如果测试的话就无所谓了,因为是使用电流信号反馈,所以需要选择阻值差不多大的,单圈多圈没关系。
  变频器接压力表的端子电压一般是10V.计算买电位器也就是10V/电位器阻值=20MA就可以.如果电位器选择阻值过大,会出现在调整电位器的时候很难调到想到的数值,选择电位器过小,可能电流会超过20MA,在电位器没旋转到位置的时候,反馈电流已经超过20MA了。如果给变频的量使用0-10V的电压信号,电位器阻值要求就可以放开,一般使用5K左右的电位器都可以。
相似回答