30层排烟测试,油烟机全开时,为什么烟道10层左右压强会出现升高,有些楼层的压强比烟道底层压强还要大?

求大神帮忙解决一下

在公共烟道中,一般是底层烟道的压强会高于上面楼层的,因为油烟是往上升的,在上升的过程中会出现其它楼层的油烟进入,从而使得,低层的烟往上排放所需要的压力会更大
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-10-08
烟道热气上升,越上温度越稍高,会使排气压力也升高。追问

谢谢您啦,只不过我们开始测试的时候没有把温度考虑进去,换句话说,开始测试的时候烟道内的气体是空气而不是油烟。我用软件模拟的时候,并没有出现这种状况,模拟结果从底层到顶层压强逐渐变小。。。再次感谢您的回答

第2个回答  2019-01-05
安装什么式不重要,重要的是,吸烟能力(效果)大小,以及防止二次污染和噪声问题。这三个问题是考虑的重点。