你说的是大电流系统里面的变压器,这样的变压器中性点一般是采用直接接地方式的。
还有的大电流系统里面的变压器是经过高阻抗接地的。
这两种方式的都是为了有效抑制短路点故障电流,从而迅速灭弧的。
还有一种就是我们工厂里面比较常见的方式,那就是小接地电流系统的变压器一般中性点不接地,当系统发生单相接地故障时,其他两相线路的相电压上升为线电压,但相位不发生改变,系统可以在故障状态下短时运行。
当然以上说的都是高压系统。
下面说低压供电系统:
低压供电系统里面的中性点要接地:首先是人为的将变压器中性点和大地连接成为等电位及零电位。
三相四线制系统和三相五线制系统的N线都要接到中性点,以构成单相220V系统,还有在做保护线时可以有效抑制漏电后的人体触电电压。
平衡三相绕组的不平衡电流。