7.5千瓦的空压机。配多大的接触器和热过载。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-07-05
配个25a的接触器,热过载电流就要根据具体情况而定了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WBXXjWeO77jzzeevjtt.html
其他回答
第1个回答 2016-07-06
空压机起动电流大,活塞机的起动电流是3-6倍,所以基本上是25A的。活塞机都是2501的,螺杆机的起动电流是2倍,另外要看辅助触点的。热继保护器的话买回来要自已调到这么大的。有不明白的找常州龙力机械。
第2个回答 2016-07-04
额定电流大约16A,选25A的接触器,热过载按额定电流设置
第3个回答 2016-07-04
20A
*
20A接触器和热过载保护器。
相似回答
请问一下7·5kw
的空压机
要安装
多大的
交流
接触器
答:
接触器如果是用在主回路的话接触器需要选用15A以上的接触器
,如果是用在星三角回路中,主接触器和三角形接触器需要选用大于9A的 星型接触器需要选用大于5A的接触器 有什么问题可以去我公司官网查看 咨询 河南省博翰自动化
请问一下7·5kw
的空压机
要安装
多大的
交流
接触器
答:
用25A
的可以
75
千瓦的空压机配多大的
开关多出的线
答:
300A空气开关,VLV3*95+1平方铝电缆。价格便宜 75KW
的空压机
好像很少耶
电路中热继电器和交流
接触器
怎么选择?
答:
只需要一个3极断路器就行了
,可以用DZ47-63 6A 就可以了。空压机电机是7.5KW的DZ47-63 20A 的大一点也可以,接触器选CJX2-1810的,最好大一级选CJX2-2510的,热继电器选JR36-20 (15-22)A的就行了。① 按接触器的控制对象、操作次数及使用类别选择相应类别的接触器。②按使用位置处线路的...
75kw(
空压机
)电动机运行一段时间后跳闸:电压,电流很正常的。主开关选用...
答:
75kW电动机额定运行电流大概在150A左右,怎么热继电器选用100A的呢,这样肯定运行一段时间跳闸呀,把热继电器换成150A的,或者160A左右的,问题即可解决。
7·5
千瓦的空压机
活塞式的。光烧交流
接触器
答:
空压机
启停频繁,交流
接触器
触点容易烧毛,宜采用容量大于电机社员 定电流一倍或以上的交流接触器才耐用,建议采用40A或以上容量的交流接触器。
7.5KW空压机
老烧
接触器
是什么原因
答:
7.5KW
空压机
烧接触器原因:1、接触器线圈烧坏,导致接触点无法吸合,出现这种情况通常是由于接触器自身质量问题引起的自然损坏。2、
接触器的接触
点烧死,吸合后无法复位,出现这种情况通常是接触点烧死,总的来说都可以归结为“电流过大”。解决方法:1、检查动电机自身有无故障,电动机故障会引起电流过...
车间
空压机
上的
7.5KW
电机有
热过载
保护咋还烧了啊
答:
但电机损坏而影响正常生产的现象仍普遍存在。传统的保护装置还没有能够实现电动机的机械磨损监测、定转子偏心监测的产品。用电动机保护器给电机全面的保护,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、
过热
、轴承磨损、定转子偏心时,予以报警或保护的装置。
工厂有台
空压机
电机是
7.5千瓦的
,老烧电机,结果就是
接触器
粘连电机三项...
答:
要看电机的工作环境是否有粉尘和潮湿。瞬间电流过大导致接触器粘连,可以选择更大容量
的接触器
。关键是知道粘连时的电流是多少。还有就是解决发生粘连电流的原因。电机运行环境空气中潮湿或粉尘大,会导致电机匝间短路或绝缘失效,而电机因为通风降温的需要又不能隔绝外界空气流动,那只能选择更好的绝缘工艺的...
大家正在搜
接触器接触不上和过载有关
接触器热过载继电器接线图
空压机交流接触器接法
空气压缩机接触器接线图解
接触器过载保护器接法
空压机接触器老是跳
空压机老烧接触器是什么原因
活塞空压机烧接触器
接触器过载能力一般是多少
相关问题
这个接触器能用在7.5千瓦风机上嘛?
7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器
7.5三项电机配多大接触器多大热继电器
4kw的电机用多大的空开和接触器热过载怎么算?
十一个千瓦电机配多大接触器?
知道电机多少千瓦怎么计算用多大的空开、接触器和热保护?
7.5kw的电机配多大的开关、接触器、热偶,电缆等
4KW电机应配置多大的热继电器·接触器·空气开关